皆さんは、電気ブリッジケースとしてスロット型ブリッジケースを使ったことがありますか?どうせ私は初めて見るんです。。。
Reply #22016-03-16
海上や鉱山などでは、よく見られるはずだ。 スロット式ケーブルトレイは、完全密閉型のケーブルトレイであり、コンピュータケーブル、通信ケーブル、熱電対ケーブル、およびその他の高感度システム用の制御ケーブルなどの敷設に最も適しています。制御ケーブルのノイズ遮断や、過酷な腐食環境下にあるケーブルの保護にも優れた効果を発揮します。 1. 電気的な干渉を防ぐ必要があるケーブルネットワーク、または腐食性の液体や可燃性の粉塵など、外部要因からケーブルを保護する必要がある場合には、蓋付きのスロット式複合型防食遮蔽ケーブルトレイを使用すべきである。
2. 強い腐食環境では、(F)タイプの複合エポキシ樹脂製の防食・難燃型ケーブルトレイを使用すべきである。アームや支持枠も同じ材料を使用し、ケーブルトレイおよび付属品の使用寿命を延ばすべきである。また、ほこりがたまりやすい環境や覆う必要のある場所、屋外ではケーブルトレイにカバープレートを取り付けることが望ましい。 3、上記の場合を除き、現場の環境や技術的な要件に応じて、トレイ式、スロット式、ステップ式、ガラス製の耐腐食・難燃性ケーブル橋架、または鋼製の通常型橋架を選択することができる。ほこりがたまりやすい環境や、覆う必要のあるその他の場所、または屋外では、カバープレートを設置するとよい。 4、公共通路や屋外の道路横断部分においては、最下段の階段の足元に緩衝板を設置するか、その部分でトレイを使用することが望ましい。大きなスパンで公共通路を横断する場合、ユーザーの要望に応じて橋梁の負荷容量を高めるか、または別の構造を選択することができます。 5、大スパン(>3m)の場合は、複合型ケーブルトレイを使用する必要があります。 6、屋外では複合エポキシ製のケーブルトレイを使用するべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.