予備機についてですが、機器自体のインターロックとプロセスインターロックのインターフェースは、皆さんはどのように設定していますか?

2016-03-21View Original

Thread Content

この投稿は、2016年3月21日19時56分に328104062によって最終的に編集されました。タイトルの通り、水素添加装置または再処理装置のことです(もちろん、遠心分離機を用いた再処理装置の場合は、予備の循環水素ポンプが存在しない可能性があります)。輸入された装置やポンプ自体には多くの連動機能があり、装置が自動的に停止すると、プロセスも同時に停止します。では、装置の連動機能が働いた後、プロセスとの接続点は何なのでしょうか? 装置には運転中のものと予備のものが1基ずつあるため、予備機が何らかの動作を起こすとプロセスが停止してしまいます。皆さんはどのようにしてこの状況を避けているのでしょうか。設計面や管理面で、装置の切り替え時にプロセスが停止するのをどう防いでいるのでしょうか? マネージャー討論グループ
Reply #22016-03-21
予備機が何らかの動作を起こすと、プロセスが停止する
Reply #32016-03-21
具体的な工程要件はあまり明確ではありません;当社の連動設計における考え方を少し説明します。参考になれば幸いです。一備一用の場合、当社には多くのケースがあります。例えば予備タンクの問題(一度に1つしか使用できない)に対しては、タンク底部の制御バルブを使って選択を行っています;自動状態でも手動状態でも;バルブを一つだけ開けるしかない;もし一方のバルブを開けると、もう一方のバルブが自動的に閉じます;もし、一度に2台のデバイスを同時に使用できる場合は;例えば予備ポンプは、通常は1台のみを使用する;私たちのプログラムには、監視選択および運転信号が連動制御に参加するように設定されています;プログラム実行中は、以下の状態を満たす必要があります。ポンプの使用にあたっては、プログラム監視状態を選択しなければなりません;(監視状態は1つのみ選択可能)、また、選択した監視機器は稼働していなければならない;この時、予備ポンプが動作しているかどうかに関わらず;しかし、監視装置がプログラムを実行していなければ、自動的に装置の故障とみなして停止する;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.