تستخدم مصنعنا نظام S7300، ووحدة المعالجة المركزية فيه هي 315-2DP. ظهرت مشكلة الآن، أود استشارتكم. يومض مؤشرا CPU SF و BF أحيانًا، وعندما يومضان تتوقف جميع الضخات، ثم تبدأ الضخات الطبيعية في العمل من تلقاء نفسها. أود أن أسأل، هل هناك مشكلة في الاتصال؟ لكن موصل المحطة الفرعية IM153 لم يُبلغ عن أي مشكلة. إذا حدثت مشكلة في الاتصال، فلا ينبغي أن تضيع البيانات الموجودة أدناه، من فضلكم ساعدوني في تحليل الأمر، لقد أصبحت مستاءً جداً، شكراً
Reply #22016-03-19
BF تعني BUS FAIL، لذا يجب فحص مشكلة خط Profibus. يمكن الربط مع الخطوة 7، ففي إعدادات الأجهزة يوجد ذاكرة تشخيصية.
Reply #32016-03-21
لقد استخدمت في السابق طريقة 315-2DP+IM153، وواجهت نفس المشكلات، ثم قمت بتغيير كابلات PROFIBUS وموصلات MPI، وبذلك تم حل المشكلة. لا يمكن شراء موصلات MPI المحلية، لا يمكن شراء المحلية، لا يمكن شراء المحلية! ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
Reply #42016-03-22
لقد واجهت مشكلة مماثلة، وهي تتعلق بالاتصال بين DP والجهاز الرئيسي؛ حيث لم يكن مقاومة الطرف في وضع “ON”, مما أدى إلى انقطاع الاتصال من حين لآخر. وعلى الرغم من أن المسافة كانت 1 متر فقط، إلا أن هناك مشكلة في الاتصال.
Reply #52016-03-24
هل يوجد هذا المشكلة حتى على بعد متر واحد؟ لقد قمت بلحام موصل DB9 بنفسي، ولا يوجد فيه مقاومات نهائية أو أشياء من هذا القبيل، فهل يمكن استخدامه؟
Reply #62016-03-29
هذا غريب. كنت في السابق أستخدم نظامي تشغيل، وعندما يتم تفعيل مقاومة الطرف في أحد الأجهزة، فإن ذلك يؤثر على اتصال البيانات في الجهاز الآخر.
Reply #72016-03-29
يجب أن يكون السبب هو عطل في الاتصال؛ فمدة دورة الاتصال تبلغ حوالي 200 مللي ثانية. وعند تجاوز هذه المدة، فإن البيانات الموجودة في القوالب الموزعة تعود تلقائيًا إلى المواقع الآمنة، باستثناء القوالب الرئيسية. وعند رفع تردد أخذ عينات البيانات التناظرية، قد يتم رؤية البيانات وهي تعود إلى القيمة صفر
Reply #82016-04-04
عادةً ما يكون السبب في ذلك هو أعطال برمجية، ويمكنك التفكير في عمل نسخة احتياطية قبل إيقاف التشغيل، ثم تنسيق بطاقة التخزين وتثبيت البرامج مرة أخرى، واستخدام برنامج لفحص ما إذا كان هناك أي خلل في الأجهزة. وإذا لم يكن هناك مشكلة في الأجهزة، فقم بفحص الاتصال عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك تعارض في أي نقطة، وفي هذه الحالة يمكنك إعادة ضبط تلك النقطة.
Reply #92016-04-05
الطريقة الأولى: مراجعة معلومات الذاكرة المؤقتة لتحديد نقطة الخلل وإصلاحها.
الطريقة الثانية: تقليل سرعة DP.
الطريقة الثالثة: استبدال جميع موصلات DP: lol
Reply #102016-04-15
الطابق العلوي موثوق للغاية، تصويت إيجابي~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.