يسعى نظام الإطفاء إلى الحفاظ على الضغط عند حوالي 8 كيلوغرامات، وفي نفس الوقت يريد أن يكون هناك تدوير للسوائل. ما هي الأجهزة التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك؟

2016-03-22View Original

Thread Content

يسعى نظام الإطفاء إلى الحفاظ على الضغط عند حوالي 8 كيلوغرامات، وفي نفس الوقت يريد أن يكون هناك تدوير للسوائل. ما هي الأجهزة التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك؟
Reply #22016-03-22
يكفي أن يكون نظام الضغط المستقر فوق 0.7 ميجا باسكال، ويمكن إنشاء محطة لتوفير المياه ذات الضغط المستقر، مع التصميم وفقًا لمعايير GB50160 المتعلقة بأنظمة الإطفاء.
Reply #32016-03-22
دعني أذكر مشكلة مماثلة: إنضغاط المياه في نظام الإطفاء عالي الضغط في مصنعنا هو أيضًا 0.8 ميجا باسكال، ومن المفترض أن يكون الضغط ثابتًا في الأوقات العادية، لكن خلال تدريب للطوارئ، وعند إغلاق صمام الإطفاء عالي الضغط، انفجر الصمام، وكانت جودة الصمام سيئة للغاية، ولن أذكر أسباب ذلك هنا. في ذلك الوقت، قالوا إنه أثناء إغلاق صمامات الإطفاء، يمكن أن تصل الضغط الأقصى لمياه الإطفاء إلى 1.2 ميجا باسكال.
Reply #42016-03-22
هل المقصود بـ “الدورة” الذي ذكره صاحب المنشور هو الدورة في حوض التخزين/الخزان؟ لماذا الدوران، وإهدار الطاقة الكهربائية عبثًا؟
Reply #52016-03-22
في الوقت الحالي، جودة خراطيم الإطفاء في السوق سيئة بالفعل، وشركة “لاويو” ليست حالة فردية، بل هي ظاهرة شائعة. تحتاج المصانع الكيميائية إلى أنظمة ذات درجة حرارة وضغط عاليين، وتكون صنابير الإطفاء مصنوعة من الحديد الزهر، بقوة 16 كيلوغرامًا حسب المواصفات، لكن هناك شكوك في ذلك، فمن السهل أن تحدث مشاكل تحت مثل هذا الضغط العالي. حدثت أيضًا عدة حوادث لكسر خراطيم الإطفاء في منطقة المصنع لدينا.
Reply #62016-03-22
لا أعرف ما الغرض من هذا التكرار; معظم أنظمة الإطفاء في شركاتنا في الجنوب غير دورية ; يتم استخدام مضخة الضغط للحفاظ على الضغط: تُشغَّل المضخة عندما يكون الضغط منخفضًا ; عندما يصل دالي إلى قيمة معينة، تتوقف الضخّ ; بهذه الطريقة، يتم ضمان تحديد الضغط ضمن نطاق معين ; إذا كنت ترغب في تحقيق ما ذكره صاحب الموضوع، أي نقل الضغط مع الحفاظ على الدورة، فيمكن التحكم في ذلك عن طريق إضافة خط لإعادة المياه ; يتم تركيب صمامات تنظيم الضغط أو صمامات الضغط الخلفي في خطوط الإطفاء للتحكم في ضغط السائل داخلها ;
Reply #72016-03-23
نظام الإطفاء لدينا لا يحتوي على أنابيب تسخين كهربائية، كما أنه موجود على الأرض، لذا أفكر في تركيب مبدل حراري داخل الغلاية لتسخين المياه عبر نظام التدوير، ويجب أن يحافظ نظام ضبط الضغط على ضغط 8 كيلوغرامات، لذا أفكر الآن في استخدام مضخة معينة لتحقيق هذه الوظيفة
Reply #82016-03-23
مياه الإطفاء ليست مياهًا دائرية، ومن الصعب تكوين دورة مغلقة، لذا فهي غير مناسبة لتوفير المياه في دورات التسخين. لا بأس باستخدام أنابيب التدفئة داخل المباني، أما الأنابيب ذات القطر الكبير في الخارج فيكفي استخدام مواد عازلة لها، أما الأنابيب ذات القطر الصغير في الخارج فقد يحتاج إلى تدفئة كهربائية بالإضافة إلى المواد العازلة، وذلك حسب درجة الحرارة المنخفضة في البيئة المحيطة.
Reply #92016-03-23
فكرتي هي ربط أنابيب الإطفاء بأنابيب الرغوة، مع وجود صمام قطع في المنتصف، ثم تحقيق التدوير، لكنني أفكر الآن في نوع المعدات التي يمكن استخدامها لتحقيق التدوير والحفاظ على ضغط كافٍ
Reply #102016-03-23
لم أشرح لك بوضوح كافٍ. يمكنك رسم مخطط تدفق لشرح الأمر، وإرساله لنرى آراء الجميع. يمكن استخدام مضخات القنوات لإنشاء دورة المياه، لكن من الصعب ضمان استقرار تشغيلها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.