أرجو المساعدة، في جهاز سيمنس S400 PLC، تالفت قنوات البيانات الرقمية، كيف يمكن استبدال هذه القنوات؟ كيفية الإعداد، وما هي التعديلات المطلوبة

2016-12-25View Original

Thread Content

ماكينة PLC من سيمنس S400، إصدار برنامج STEP7 هو V5.5، وإصدار WINCC هو V7.0. القنوات الرقمية تالفة، كيف يمكن استبدال القنوات؟ وكيف يتم التكوين؟ هل يلزم تعديل البرنامج؟ ما هي التعديلات المطلوبة؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك وقت، أود أن أسأل عن كيفية استبدال القناة في حال تعرضها للتلف.
Reply #22016-12-26
قم بتغيير إعدادات الأجهزة إلى قنوات الوحدات الجيدة، ثم في منطق التحكم الأصلي، استبدل المنطق الذي يشير إلى العناوين الأصلية بمنطق يشير إلى عناوين إعدادات الأجهزة المُعدلة، وبعد ذلك قم بتثبيت التغييرات.
Reply #32016-12-26
إذا تضرر أحد المسارات، يكفي استبدال كابل المسار، وتغيير رقم الموقع في الإعدادات. الأمر نفسه ينطبق على قنوات القياس التناظرية. إذا تضررت عدة قنوات في وحدة معينة، يمكن استبدال الوحدة دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات.
Reply #42016-12-26
أبسط طريقة هي استبدال وحدة DI بأكملها، حتى لا يكون هناك حاجة لتغيير أي شيء آخر. أما إذا كان الأمر يتعلق فقط بتغيير التوصيلات لنقل الإشارة إلى قناة أخرى، فسيكون من الضروري معرفة أي أجزاء في البرامج الحالية (بما في ذلك PLC وWinCC) تستخدم هذه النقطة I! أحيانًا، إذا تم تعيين قيمة النقطة I في Db أولاً أثناء برمجة PLC، فإن التعديل يصبح أسهل بكثير
Reply #52016-12-28
إذا لم يكن لديك أي معرفة أساسية بأجهزة PLC، فإن أبسط طريقة هي استبدال الوحدة بواحدة من نفس النوع. غيّر البرنامج، ادخل إلى Step7، اختر الإحالات المتبادلة، وابحث عن النقطة i التي تريد تعديلها، ثم قم بتعديل جميع الأجزاء المتعلقة بها لتتوافق مع القناة التي قمت بتعديلها، وأخيرًا قم بتنزيله
Reply #62016-12-30
عند تغيير المسار، يجب تجنب مشكلة التوقف التلقائي عند الانطلاق، وإذا كان الأمر مجرد عرض للحالة فلا بأس
Reply #72017-01-04
الحل البسيط والمريح هو استبدال الوحدة مباشرةً؛ أما إذا أردت توفير التكاليف، فيمكن استبدال المسار، لكن ذلك يتطلب مستوى معين من المهارات التقنية
Reply #82017-01-07
يجب عليك التحقق مما إذا كانت هناك نقاط مخصصة متاحة؛ إذا كانت متاحة، فيمكنك استخدامها، ثم قم بتعديل القيم في برنامج STEP7 وإعادة التحميل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.