سحب السائل من خزانات القمة العائمة الداخلية

2016-03-23View Original

Thread Content

أيها السادة، نحتاج إلى سحب الزيت من خزانات القمة العائمة لدينا عند مستوى أقل من 2 متر، فكيف يمكن التعامل مع ذلك؟ ما هي نقاط الاهتمام؟
Reply #22016-03-23
يمكن الاستمرار في السحب، فبعد أن يصل الطافية إلى نقطة الدعم لن ينخفض بعد ذلك، ويتعرض الختم على الحواف للضغط مما قد يؤدي إلى تلفه، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من اتصال سطح السائل بالهواء.
Reply #32016-03-24
ما يقوله صاحب المنشور هو ضرورة استمرار سحب الزيت من المنطقة التي تبلغ مساحتها 2 متر، مثل تفريغ الخزانات، ولذلك يجب فتح فتحات التهوية الموجودة على الألواح العائمة.
Reply #42016-03-28
عندما ينخفض الارتفاع عن 2 متر، عادةً ما تكون الطبقة العائمة قد هبطت إلى الأرض، ووفقًا للإجراءات العادية، فإن ذلك غير مسموح به؛ حيث يمكن للهواء أن يدخل، وإذا كان هناك كهرباء ساكنة، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار. عادةً ما يتم تدفق النيتروجين لتقليل كمية خليط الزيت والغاز.
Reply #52016-03-29
يكفي الانتباه إلى النقاط التالية: 1. إذا لم يكن هناك جهاز قياس مستوى السائل تحت الطافة، فيجب فحص المستوى يدويًا كل ساعة لمنع حدوث انخفاض شديد في مستوى السائل. 2. إذا كان الوقت شتاءً في المناطق الشمالية، يجب الحرص على ألا يكون المستوى أدنى من الطافة، فإذا كان هناك ماء داخل الخزان، فسوف تتجمد أعمدة الطافة. ٣. عندما يكون المستوى أقل من مستوى السفينة العائمة، يمكن للغازات الموجودة في البيئة المحيطة أن تدخل تحت السفينة وتتلامس مع الزيت. إذا كانت هناك إمكانية، يمكن إضافة كمية من النيتروجين، أما إذا لم تكن هناك إمكانية، فلا بأس، حيث لا تحدث عادةً أي حوادث أمان. ويوجد في فتحات التنفس لخزانات التخزين شبكات معدنية لمنع الحرائق. ٤. انتبه إلى أخطاء القياس، وأخذ في الاعتبار وزن اللوح العائم، كما يجب تجنب القياس في المناطق التي يحدث فيها تذبذب في مستوى اللوح العائم قدر الإمكان.
Reply #62016-04-03
الفتحات المخصصة للتهوية الأوتوماتيكية موجودة على الغطاء العائم الداخلي، ولا حاجة لفتحها يدويًا. بعد وضع الخزان على الأرض، يتم سحب السائل باستخدام أنبوب السحب. عادةً ما يكون لدى خزانات الغطاء العائم الداخلي هذا التصميم. أثناء عملية السحب، يجب الانتباه إلى تغير مستوى السائل؛ إذا كان نظام DCS دقيقًا، فيفضل مراقبة مستوى السائل بشكل دوري للتأكد من أنه في انخفاض. يجب استخدام مضخة الحجاب الحاجز، مع الحرص على ألا تكون سرعة السحب عالية، بل يجب السحب ببطء لتجنب تلف فتحات التهوية الأوتوماتيكية
Reply #72016-04-06
لا يجب أن تكون سرعة التدفق عالية، يجب السحب ببطء لمنع تلف فتحات التهوية التلقائية. ما هي سرعة التدفق المناسبة لتجنب التلف؟ هل يوجد دليل أو مرجع آخر؟
Reply #82016-04-06
هناك معيار لسرعة تدفق الزيت عند تعبئة خزانات السطح العائم الداخلي لأول مرة، وهو 1 م/ث، ويتم التحكم في سرعة الخروج بنفس الطريقة. أما بالنسبة لسرعة السحب، فلا يوجد تحديد واضح لها
Reply #92016-04-07
يجب فحص فتحات التهوية مسبقًا لمنع الانكماش، ويجب سحب الهواء ببطء مع التحكم في سرعة التدفق
Reply #102016-04-08
الحل الأساسي لهذه المشكلة هو استخدام أداة الشفط

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.