ما سبب انخفاض قراءة ضغط مخرج الضخ بشكل كبير، علماً أن وسط الضخ هو الماء ودرجة حرارته تصل إلى حوالي 80 درجة مئوية أثناء تشغيل الضخ؟ يجب ألا يكون هناك سبب لظاهرة التآكل الناتج عن البخار عند مدخل الضخ، لأن مستوى الماء أعلى من مستوى الضخ.
درجة حرارة الماء وصلت إلى 80 درجة مئوية، وفي هذه الحالة يقل كثافة الماء بشكل كبير (وفقًا للجداول، فإن كثافة الماء عند 80 درجة مئوية تبلغ 0.971); عند درجة حرارة 25℃ تكون القيمة 0.997)، وضغط المخرج للمضخة = ارتفاع المضخة × كثافة المادة + ضغط المدخل للمضخة (وفقًا للصيغة التقديرية)، وبالتالي ينخفض ضغط المخرج للمضخة. طالما أن الضخة سليمة، فلا داعي للقلق. وإذا حدث تآكل نتيجة ظاهرة التآكل الهوائي، فيمكن محاولة تبريد جسم الضخة باستخدام الماء المبرد.
إذا لم يكن ارتفاع خزان المياه أعلى بكثير من ارتفاع الضخ، فقد يحدث ظاهرة التآكل الناتج عن البخار، مثلاً، يجب أن يكون ارتفاع خزان إزالة الأكسجين أعلى بأكثر من 10 أمتار عن مضخة تزويد الغلاية حتى يعمل بشكل طبيعي
درجة حرارة الماء الطبيعية للتبخر هي 100°، وعلى الرغم من أن خزان الماء أعلى من مدخل الضخ، إلا أن ضغط مدخل الضخ قد لا يصل إلى الضغط الجوي، بل قد يكون في حالة ضغط سلبي، مما يؤدي إلى بدء تبخر المادة. لذلك، لتصحيح المشكلة التي ذكرتها، جرب أن ترش ماءً باردًا على مدخل الضخ لتشغيله.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة xlxuiin في تاريخ 2016-3-25 الساعة 09:20. ما هو ضغط المدخل والمخرج؟ يتغير الكثافة مع ارتفاع درجة حرارة الماء
يكون من السهل حدوث ظاهرة التآكل الناتج عن الفقاعات عند درجة حرارة الماء 80 درجة مئوية.
يجب التركيز على أسباب الغشاء الفقاعي في أقرب وقت ممكن؛ ففي الماء الذي درجة حرارته 80 درجة، يحتاج المضخة إلى كمية أكبر بكثير من الفائض الفقاعي، ناهيك عن أن مستوى الماء عند المدخل يكون أقل بكثير من مستوى المضخة، وهو أمر غير كافٍ بالتأكيد.
أسباب انخفاض ضغط مخرج مضخة المياه: 1. انخفاض الضغط عند المدخل (انخفاض منسوب السائل في خزان المدخل، انخفاض الضغط); 2. تسرب فلتر المدخل.