Thread Content
इलेक्ट्रिक वाल्व वाले लोकेटेक मॉडल में, 380V वोल्टेज वाली सप्लाई लाइनें एवं स्विचिंग केबलें जमीन के नीचे 100 मिमी की दूरी पर रखी जाती हैं… क्या इससे कोई हस्तक्षेप होगा?
क्या 380 विद्युत संबंधी ही है? क्या स्विचिंग मान, उपकरणों से संबंधित होते हैं? या फिर विद्युत प्रणाली में भी स्विचिंग म
जब गर्तों में प्लेटें लगाई जाती हैं, तो दो प्लेटें एक साथ ही इस्तेमाल की जाती हैं। जमीन के नीचे ऐसा करने का त
आवश्यकताओं के अनुसार, पावर केबलों एवं कंट्रोल केबलों को अलग-अलग रखना आवश्यक है। जैसा कि आपने कहा, 100 मिमी की दूरी पर इन्हें अलग रखने में कोई समस्या नहीं होगी। हमारे उपकरणों में केबलों की संख्या कम होने के कारण इन्हें अलग-अलग रखना कठिन हो जाता है; इसलिए इन्हें अक्सर केबल गलियारों में ही रख दिया जाता है। पावर केबलों को ठीक से जमीन से जोड़ना आवश्यक है… इसमें कोई समस्या नहीं है।; लेकिन यदि सिग्नल लाइनों को संबंधित मानकों के अनुसार ही लगाया न जाए, तो समस्याएँ आसानी से पैदा हो सकती हैं।
HG/T 20512-2000 में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं; मीटर केबलों एवं विद्युत केबलों को समानांतर रूप से लगाते समय उनके बीच का न्यूनतम अंतर 200 मिमी होना चाहिए, एवं यह अंतर समानांतर रूप से लगाए गए केबलों की लंबाई बढ़ने के साथ भी बढ़ता जाता है।
नवीनतम HG/T 20512-2014 देखें।
मानकों के अनुसार तो यह संभव ही नहीं है, लेकिन हमें परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही विचार करना होगा। कभी-कभी लागत संबंधी समस्याओं के कारण यह काफी कठिन हो जाता है। सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि कोई हस्तक्षेप तो नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि निश्चित रूप से हस्तक्षेप है! इसके अलावा, आपको यह भी देखना होगा कि 380V में आपका केबल कितना मोटा है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है (ऊर्जा खपत), एवं स्विचिंग संबंधी विवरण क्या हैं। यदि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों के नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला केबल है, तो 220V पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है; जबकि कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों हेतु 380V का उपयोग किया जा सकता है। 100 मीटर लंबाई वाले केबलों को एक ही सॉकेट में जोड़ने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन विद्युत धारा को कमजोर विद्युत धारा के साथ एक ही स्लॉट में रखने की सलाह नहीं दी जाती। यदि दोनों ही विद्युत धाराएँ ही हों, तो परस्पर हस्तक्षेप होगा; लेकिन इससे कोई त्रुटि नहीं होगी। संवेदनशील विद्युत धारा (वोल्टेज) आवश्यक मानकों तक नहीं पहु~
इस पोस्ट को अंतिम बार hfrs द्वारा 2016-3-28 23:05 पर संपादित किया गया। “डाइरेक्ट बरीयिंग” – कोई समस्या नहीं। यदि आपको चिंता है, तो स्क्रीनिंग लेयर को जमीन से जोड़ दें। ऐसा नहीं है कि केवल सुरक्षित केबल ही सीधे जमीन में दफनाए नह
380VAC से स्विचिंग सिग्नलों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है; भले ही कोई प्रभाव पड़े, तो भी वह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। डर है कि यह व्यवधान अन्य संकेतों को प्रभावित कर देगा! क्योंकि अंत में सभी केबल एक साथ ही वापस आ जाएंगे! हस्तक्षेप से जुड़ी समस्याओं को लेकर जोखिम उठाना बेहतर नहीं है! एक बार जब हस्तक्षेप मौजूद हो जाता है, तो उसे दूर करना बहुत मुश
हालाँकि लागत को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक उपकरण नागरिक उपयोग हेतु नहीं होते; इसलिए लागत को बेवजह बचाना संभव नहीं है। मानकों का पालन करना ही उपकरणों के विश्वसनीय संचालन की गारंटी है, एवं यह अपने डिज़ाइन के प्रति जिम्मेदारी भी है।
कृपया, ऊपर वाले सज्जनों! 380VAC से कौन-से व्यवधान हो सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का हस्तक्षेप? विद्युत-स्थैतिक व्यवधान? कहना चाहिए कि थोड़ा सा स्टैटिक विद्युत आवेश ही है। केबलें तो सीधे ही जमीन में दफन हैं; इसलिए वे जमीन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में और कोई हस्तक्षेप होने की संभावना ही नहीं है!