HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

“लॉक-अनलॉकिंग” क्या है? कृपया अंदर आकर देखें।

2016-04-10View Original

Thread Content

कंपनी के पास एक कोयला-पीसने वाली प्रणाली है; इस प्रणाली में तापमान, दबाव एवं दबाव-अंतर संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाएँ भी हैं। इस कोयला-पीसने वाली प्रणाली में सीमेंस S7-300 PLC भी है, जिसमें टचस्क्रीन एवं खराबी-सूचना व्यवस्था भी है। अब DCS की मदद से कोयला-पीसने वाली मशीन में तापमान एवं दबाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाओं को हटा दिया गया है; लेकिन PLC में ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएँ अभी भी मौजूद हैं। मैंने पूछा कि यदि PLC में ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएँ बनी रहीं, तो क्या तापमान एवं दबाव सीमा से ऊपर जाने पर मशीन बंद हो जाएगी?
Reply #22016-04-10
सिद्धांत रूप में तो उपकरण रुक ही जाएगा, क्योंकि आम तौर पर आपके जैसे उपकरणों को मुख्य रूप से PLC द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। DCS, उपकरणों को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं करता; बल्कि पहले PLC ही आदेश देता है, और फिर PLC ही उपकरणों को नियंत्रित करता है।
Reply #32016-04-10
यह फिसल सकता है। आमतौर पर, किसी भी मशीन सेटअप में PLC, DCS से ही संचार करता है। दूसरे शब्दों में, यदि PLC में लगे नियंत्रण उपकरण हटाए न जाएं, तो भी यह फिसल सकता है।
Reply #42016-04-11
व्यक्तिगत रूप से, मेरे विचार में यह जानना आवश्यक है कि कौन-सी जानकारियाँ DCS तक पहुँचती हैं, और कौन-सी जानकारियाँ PLC तक पहुँचती हैं; साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि इनका क्या उद्देश्य
Reply #52016-04-11
देखिए, सिग्नल कैसे आगे जा रहा है… आखिर DCS में तो लॉकिंग सिस्टम को हटाया जा सकता है, जबकि PLC में भी लॉकिंग सिस्टम के कारण प्रक्रिया रुक सकती है… आपने सिग्नल प्रवाह के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया।
Reply #62016-04-11
पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बताया नहीं है। वास्तव में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्किंग संकेत DCS से आ रहा है या PLC से। इसके लिए मूल डिज़ाइन चार्ट देखना आवश्यक है। पिछले अनुभवों के आधार पर, यदि साइट पर PLC मौजूद है, तो नियंत्रण एवं पार्किंग संबंधी कार्य सामान्यतः साइट पर ही PLC द्वारा ही किए जाते हैं। DCS एवं PLC के बीच MODBUS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही डेटा आदान-प्रदान होता है, एवं वह डेटा DCS की स्क्रीन पर ही दिखाया जाता है। सिद्धांत रूप में, MODBUS की कम्युनिकेशन गति कम होने के कारण, इसका उपयोग तार्किक गणनाओं एवं नियंत्रण कार्यों हेतु नहीं किया जा सकता। लेकिन चूँकि आपने DCS में ‘चेन’ संरचना का उल्लेख किया है, इसलिए आपको मूल डिज़ाइन आरेख देखने की आवश्यकता है।
Reply #72016-04-11
PLC में लॉकिंग सुविधा हटाई नहीं गई है; यदि लॉकिंग संबंधी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो संबंधित लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। PLC में पहले से ही लॉकिंग सुविधा मौजूद है; इसलिए DCS में फिर से लॉकिंग सुविधा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। PLC से DCS तक का संचार, केवल महत्वपूर्ण संकेतों को ही DCS तक पहुँचाने हेतु होता है; आम तौर पर DCS का कार्य केवल स्थल पर मौजूद पैरामीटरों पर नज़र रखना ही होता है।
Reply #82016-04-12
विद्युत संबंधी रोकने के संकेत, DCS द्वारा भेजे जाते हैं या PLC द्वारा? आपने यह स्पष्ट नहीं बताया।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.