空分冷却箱の結露にはどのような原因があるのでしょうか、皆さん、分析をお願いします
Reply #22016-03-28
第一に、低温配管が冷却箱の壁にあまりにも近いため、通常は帯状の霜帯となる。 第二に、真珠光砂がしっかり充填されていないか湿気を含んでいると、真珠光砂が自然に沈下する。 第三に、低温媒体の漏れです。
Reply #32016-03-28
中間層のパージガスが不足しているか、パージ配管が詰まっている
Reply #42016-03-30
広範囲に霜が付着していなければ、漏れる可能性は低く、主に真珠砂の充填が均一でないことが原因です!わずかな漏れの可能性も否定できません!
Reply #52017-11-26
冷凍庫が小さくて、真珠光砂の量が少ない
Reply #62017-11-27
冷凍コンテナ本体に漏れ箇所があり、その漏れ箇所に低温機器や配管、バルブがある場合は結露が発生し、漏れを塞げばよい。 分析用のサンプリングバルブが開きすぎて、帯状の結露が発生した。 設置時には、機器の支持架や配管バルブの支持架内の断熱綿を取り除きます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.