HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

雨水と汚水の分離問題

2016-06-25View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。私は新しくこちらに来た者です。現在、厄介な問題に直面しており、皆さんに相談したく思います。もし化学工場が40日以上操業を停止した場合、最近の激しい豪雨によって工場周辺の山々や工場の主要な道路が侵食され、その水がすべて工場の雨水処理システムに流れ込んでしまいます。工場では降雨の15分前から水を集める対策を講じていますが、雨があまりにも強いため、排出される雨水も非常に濁っています。サンプルを分析したところ、化学的酸素要求量が基準値をわずかに超えていました。もし環境保護機関が罰金を科すとしたら、どのような根拠に基づいて処理するのでしょうか?また、雨水の排出に関しては何か規定があるのでしょうか?みなさん、ありがとうございます!
Reply #22016-06-25
雨水の排出方法には、直接排出、浸透、配管による集めての排出、浄化しての排出がある。 初期雨水が市の下水道網に接続される際は、「都市下水道への汚水排出水質基準」CJ343-2010の要件を満たさなければならない。工場内の汚水処理施設への排出は、処理工程の要件によって決定される。雨水の排出基準は、「DB4426-2001 水汚染排出基準」における第2種汚染物質の第2期間の第一級基準を参照する。
Reply #32016-06-27
:):):):):):):):):)
Reply #42016-06-27
:):):):):):):):):)
Reply #52016-07-05
これは工業廃水としてのみ扱われ、雨水の基準超過でも罰則が科せられる。もし雨水の重金属濃度が基準の3倍を超えた場合は、刑事責任が問われる。ここ数年、浙江省で工業用雨水口からの重金属の基準超過による排出が問題となり、摘発された事例が多い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.