Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “ناشط في مجال الكيماويات” في تاريخ 28/3/2016 الساعة 22:43. خلال عملية التفتيش اليوم، تم اكتشاف وجود شقوق طولية في طلاء السطح الخارجي لأنابيب الهيدروجين، وقد وُجدت هذه الشقوق في مكانين على طول أنابيب بطول مئات الأمتار، وهناك قلق من أن يكون السبب مشكلة في جودة المواد المستخدمة في صناعة الأنابيب. لأن الشتاء الماضي كان باردًا جدًا، تجمد الماء في أحد أجزاء هذه الأنبوبة، وعندما ظهرت الشمس، تشقق الجزء المتجمد. بعد القياس بمسطرة، تبين أن القطر الخارجي لهذا الجزء أكبر قليلاً من الأجزاء الأخرى. هل يحتاج هذا الأنبوب إلى استبدال؟ هل المشكلة لا تزال في الطلاء؟
في رأيي، من الأفضل تحليل أسباب هذه الظاهرة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها. إذا كانت المشكلة في الطلاء، فلا داعي للاستبدال، أما إذا كانت المشكلة في جودة الأنابيب، فمن الضروري استبدالها بالتأكيد. إذا لم يتسن تحديد مكان المشكلة، فمن الأفضل استبداله مباشرة، فهذا هو الخيار الأكثر أمانًا ولا داعي للتردد.
فحص للكشف عن التسريبات في الموقع~~ باستخدام محلول الصابون~~
يتم فحص الموقع للكشف عن أي تسريبات؛ وإذا تم العثور على تسريبات صغيرة جدًا، يمكن استخدام تقنيات الإصلاح بالبوليمرات لإجراء الإصلاح دون الحاجة إلى استخدام النار. في حال العثور على شقوق كبيرة، يجب استبدال الأنابيب. بالنسبة للأنابيب ذات القطر الكبير، يتم تطبيق طبقة عازلة مع الانتباه إلى الفصول.
يُنصح بإجراء فحص للكشف عن العيوب، أو استبدال الأنابيب مباشرة. تسرب الهيدروجين ليس أمرًا تافهًا، السلامة أولاً. ما ذُكر أعلاه بشأن استخدام محلول الصابون مقبول أيضًا، لكن لا يمكن ضمان عدم تعرض الأنابيب لأضرار خفية.
شكرًا لجميع ردودكم، وفي النهاية تأكدت مع قسم التقنية أن استبدال الأنابيب هو الحل الأكثر أمانًا. :):)