نظام إزالة الغبار بالأكياس

2016-03-29View Original

Thread Content

إذا تعطل أحد صمامات التحكم الكهرومغناطيسية المستخدمة في عملية إزالة الغبار بواسطة الأكياس، كيف يمكن تحديد الصمام المعطل بسرعة؟ كما أن حلقات الختم الموجودة في هذه الصمامات قد تتلف بسهولة، فهل يمكن لأحد الفنيين ذوي الخبرة أن يوجهني في ذلك؟
Reply #22016-03-29
عادةً ما يصدر صوت عند تشغيل صمامات الكهرومغناطيسية، وخاصةً صوت النفث الذي يكون أعلى، ويمكن من خلال الاستماع إلى الصوت تحديد أي مسار به مشكلة
Reply #32016-03-29
إذا عملت عدة صمامات كهرومغناطيسية في نفس الوقت، فلن يكون من السهل التحديد.
Reply #42016-03-29
هذه هي عيوب صمامات التحكم الكهرومغناطيسية في الأنابيب؛ عند حدوث مشكلة، لا يمكن مراقبة الوضع ميدانيًا، وكل ما يمكن فعله مع جهاز PLC هو فحص الدوائر الكهربائية فقط
Reply #52016-03-30
عادةً، يعمل أنظمة إزالة الغبار بواسطة الأكياس عبر تشغيل صمامات كهرومغناطيسية بالتتابع. إذا سمعت صوتًا غير طبيعي، فهذا يعني أن الصمام الكهرومغناطيسي لا يعمل؛ وفي هذه الحالة، يجب قياس الجهد (وهو في الغالب 24 فولت مستمر)، فإذا كان الجهد غير صحيح، فهذا يعني أن الصمام الكهرومغناطيسي تالف
Reply #62016-03-30
محطة إزالة الغبار في مصنع التكرير الذي عملت فيه سابقًا، تحتوي على أحد عشر خزانًا، وفي أعلى كل خزان هناك 12 صمامًا كهرومغناطيسيًا للرش، ويصدر صوت عالٍ عند عملها، وعند تعطلها لا تقوم بالرش، والأمر نفسه ينطبق على مرشح مدخل آلة الضغط الهوائي. إن تلف حلقات الختم أمر لا مفر منه أيضًا
Reply #72016-04-11
الضوضاء في الموقع عالية، هل من السهل التمييز؟
Reply #82016-04-11
نعم، رغم أنه لا توجد مشاكل حاليًا، إلا أننا نشعر أنه في حال ظهور مشكلة ما، يجب أن نكون قادرين على اكتشافها بسرعة
Reply #92016-04-12
إذًا يمكنك استخدام جهاز القياس عبر الإنترنت لمعرفة أي خط لا يوجد فيه جهد كهربائي، أما نحن فنستطيع تحديد ذلك مباشرة من خلال الاستماع. ما هو نوع صمامات التحكم الكهرومغناطيسية الخاصة بكم؟ تحقق أيضًا من نظام التحكم، هل الإخراج طبيعي؟
Reply #102016-04-12
يمكنك وضع يدك على الصمام الكهرومغناطيسي؛ ستشعر بحركته عندما يعمل. وإذا لم تشعر بأي حركة، فتحقق من مصدر الطاقة أو من كون الصمام الكهرومغناطيسي تالفًا :)
Reply #112016-04-12
يمكن تحديد حدوث انقطاع في الدائرة الكهربائية فقط من خلال المعاينة الميدانية، وسماع الأصوات، والشعور بتيار الهواء. الدائرة القصيرة، يمكن العثور عليها مباشرة في خزانة النظام، وعند حدوث دائرة قصيرة، يتم فتح المفتاح الكهربائي. قم بتشغيل المفتاح الكهربائي، ولاحظ كيف يعمل الريليه؛ انتظر حتى يعمل أحد الريليهات مما يؤدي إلى إغلاق المفتاح الكهربائي، ثم تحقق من أي مجموعة من صمامات التحكم الكهرومغناطيسية في ذلك القسم هي المسؤولة عن ذلك

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.