كيفية منع فتح الصمام بشكل كامل

2016-03-29View Original

Thread Content

أنا مبتدئ في هذا المجال، وهناك عبارة لا أفهمها جيدًا، أرجو من الخبراء مساعدتي في توضيحها: عندما يكون نسبة الأكسجين إلى بخار الماء مرتفعة، فإن صمام تنظيم تدفق الأكسجين لا يُسمح له بالفتح بشكل كامل.
Reply #22016-03-29
زيادة الأكسجين، دخل كوكب المريخ، بينغ~
Reply #32016-03-29
عادةً ما يحتوي نظام PID على وظيفة تحدي الحد الأقصى لدرجة فتح الصمام، مثل دبوس LMN_HLM في وحدة CTL_PID الخاصة بشركة سيمنز، ودبوس OPHILM في شركة هونيويل؛ حيث يتم استخدام صيغة معينة لإرسال قيمة محددة إلى هذه الدبابيس عندما يكون نسبة الأكسجين إلى بخار الماء مرتفعة، وذلك لمنع فتح الصمام بشكل مفرط.
Reply #42016-03-29
عادةً ما يتم استخدام وظيفة الربط، حيث تُقيّد درجة فتح صمام التحكم عند تحقق شروط معينة. وبهذه الطريقة، يتم ضمان عدم انفتاح الصمام بشكل كبير أو صغير
Reply #52016-03-30
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة khhzh116 في تاريخ 30-3-2016 الساعة 08:21. أولاً، أي شركة تصنع نظام DCS؟ ج: يجب أن تكون الشركة المعنية قادرة على تحقيق ذلك، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، لم يتم اختيار نوع DCS بعد، أنا نفسي لا أعرف أي شركة سأستخدم منتجاتها؟ ثانيًا، ما هي الوظائف التي ترغب في تحقيقها؟ الجواب: كما هو مذكور في السؤال، في الحالات الطبيعية يتم تنظيم كمية الأكسجين تلقائيًا بنسبة محددة مع بخار الماء. أما في حالة حدوث عطل، وزادت النسبة عن الحد المسموح، فإن صمام الأكسجين لا يُسمح له بالفتح أكثر. هل هناك شيء غير واضح؟ دائرة التحكم في نسبة أكسيد النيتروجين إلى بخار الماء المستخدمة في فرن التغويز
Reply #62016-03-30
في حالة عدم حدوث تغييرات كبيرة في كمية بخار الماء، فإن فتح صمام الأكسجين أكثر سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأكسجين إلى بخار الماء، وهو أمر سيء للغاية. ولهذا السبب يُمنع فتح صمام الأكسجين أكثر من اللازم
Reply #72016-03-30
يمكن استخدام بخار الماء أو الأكسجين كقيم مرجعية، ثم إجراء حساب نسبي، بحيث يتم التحكم التلقائي في تدفق المادة الأخرى عبر صمام التحكم، وبذلك لن يحدث أي خلل في النسب~~
Reply #82016-03-30
يمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد حد لمخرجات PID.
Reply #92016-03-31
يمكن لأي نظام DCS من أي علامة تجارية حل هذه المشكلة بسهولة!
Reply #102016-03-31
يمكن للـ PLC حل كل شيء... أولاً يتم المقارنة، وإذا كانت النتيجة أقل، يتم إخراج قيمة مناسبة. إذا كان القيمة أكبر، فأخرج 1، وليقم الكتلة التالية بإخراج القيمة المحددة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.