استفسار حول برنامج CS3000

2016-05-30View Original

Thread Content

لو كان هناك مستوى سائل LI11005، أريد الآن أخذ إشارة PV كل ساعتين، ثم استخدام القيمة الحالية وطرح قيمتها قبل ساعتين للحصول على الفرق. يستمر الأمر في التكرار، ويمكن تحديثه كل ساعتين. لا أعرف كيفية تنفيذ هذا البرنامج، أرجو من الخبراء مساعدتي
Reply #22016-05-31
جهاز TM واحد، وجهاز CALCU TM يعمل لمدة ساعتين؛ عند انتهاء الوقت، يتم تفعيل جهاز CALCU لحساب الفرق
Reply #32016-05-31
كتلة TM، يتم تحديد قيمة PH على 7200، ثم استخدام أداة CALCU لحساب قيمة FLOAT TMP; إذا كان TM.BSTS = “CTUP”، فإنه يتم تفعيل المؤقت TM.OP = “START”. بعد إعادة تشغيل المؤقت، يتغير قيمة BSTS إلى NR. كما أن قيمة CPV تصبح LI11105.PV – TMP، وقيمة TMP تصبح LI11105.PV. يمكن استخدام جدول التحكم لتشغيل هذا الإجراء عند الحاجة، وذلك لبدء عمل المؤقت
Reply #42016-05-31
شكرًا، سأجربه أولاً، وإذا واجهت أي مشكلة سأسأل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.