वाल्व खोलने पर प्रतिबंध का एहसास कैसे करें

2016-03-29View Original

Thread Content

मैंने अभी-अभी उद्योग में शुरुआत की है और मुझे एक वाक्य भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। कृपया इसे समझाने में मेरी मदद करें.: जब ऑक्सीजन और जलवाष्प का अनुपात अधिक होता है, तो ऑक्सीजन प्रवाह नियामक वाल्व को खोलने से मना किया जाता है।
Reply #22016-03-29
ऑक्सीजन बढ़ाओ, एक चिंगारी जगाओ, पेंग~
Reply #32016-03-29
आम तौर पर, पीआईडी ​​में वाल्व खोलने की ऊपरी सीमा को सीमित करने का कार्य होता है, जैसे कि ज़िमेन का सीटीएल_पीआईडी ​​ब्लॉक का एलएमएन_HLM पिन, हनीवेल का OPHILM पिन, जब ऑक्सीजन और जल वाष्प का अनुपात अधिक होता है, तो वाल्व को बहुत बड़ा खोलने से रोकने के लिए इन पिनों को सीमा मान आउटपुट करने के लिए एक निश्चित सूत्र का उपयोग करें।
Reply #42016-03-29
आम तौर पर, इंटरलॉक फ़ंक्शन का उपयोग कुछ शर्तों तक पहुंचने पर वाल्व की स्थिति के उद्घाटन को सीमित करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वाल्व बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं खुलेगा
Reply #52016-03-30
इस पोस्ट को अंतिम बार khhzh116 द्वारा 2016-3-30 08:21 को संपादित किया गया था 1. कौन सा डीसीएस? उत्तर: चाहे वह कोई भी कंपनी हो, यह संभव होना चाहिए! इसके अलावा, मैंने अभी तक डीसीएस मॉडल का चयन नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस कंपनी का उपयोग करूं? 2. आप कौन से कार्य प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर: जैसा कि शीर्षक में बताया गया है, सामान्य परिस्थितियों में, ऑक्सीजन जल वाष्प का अनुसरण करती है और एक निर्धारित अनुपात के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो जाती है। जब कोई खराबी होती है और अनुपात पार हो जाता है, तो ऑक्सीजन वाल्व को खोलने से रोक दिया जाता है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? गैसीकरण भट्टियों में उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीजन जल वाष्प अनुपात नियंत्रण लूप
Reply #62016-03-30
जब जल वाष्प की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, यदि ऑक्सीजन वाल्व को और खोला जाता है, तो जल वाष्प में ऑक्सीजन का पहले से ही उच्च अनुपात और भी अधिक हो जाएगा, जो और भी बदतर है। यही कारण है कि ऑक्सीजन वाल्व को अधिक चौड़ा खोलने से मना किया जाता है।
Reply #72016-03-30
आप पैरामीटर मान के रूप में जल वाष्प या ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, फिर एक अनुपात बना सकते हैं, और दूसरे माध्यम के प्रवाह को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए वाल्व को समायोजित कर सकते हैं, इसलिए अनुपात में कोई असंतुलन नहीं होगा।~~
Reply #82016-03-30
इसे पीआईडी ​​आउटपुट को सीमित करके हासिल किया जा सकता है।
Reply #92016-03-31
DCS सिस्टम का कोई भी ब्रांड इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है!
Reply #102016-03-31
पीएलसी इसे हल कर सकता है... पहले तुलना करें, यदि परिणाम इससे कम है, तो उचित मान आउटपुट करें। , यदि यह इससे अधिक है, तो आउटपुट 1 और अगले ब्लॉक को दिए गए मान को आउटपुट करने दें।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.