ما هي المشاكل التي يجب الانتباه إليها في مفاتيح DCS؟ يرجى التوصية!

2016-03-29View Original

Thread Content

نظام DCS هو ABB AC800M، أما التواصل بين PCS وESD وFGS والخوادم ومحطات المهندسين والشبكة الخارجية، فكله يتم عبر شبكة إيثرنت. لذلك، فإن متطلبات المُبدِّلات في نظام DCS مرتفعة. كان السويتش المستخدم سابقًا هو MOXA ES1026، وهو سويتش صناعي غير قابل للإدارة عبر الشبكة، مما تسبب في انهيار النظام بسبب ضغوط الشبكة. أرغب الآن في استبداله بمحول صناعي أكثر موثوقية، فأرجو من الخبراء تقديم توصياتهم! ٢٤ منفذًا كهربائيًا (طالما أن منافذ الإيثرنت ومنافذ الألياف الضوئية غير مستخدمة)، وجهد ٢٤ فولت DC. كما أود الاستفسار عن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار المُبدّلات الصناعية؟
Reply #22016-03-29
تأثير الشبكة؟ نظام التحكم ينتمي إلى شبكة محلية، فكيف يمكن أن يكون هناك تأثير؟ ما لم يصب بالفيروس. مُبدِّلات هيسمان تعتبر من أفضل المُبدِّلات المستخدمة في التطبيقات الصناعية، لكن سعرها مرتفع جدًا. عمومًا، اختيار سيسكو يكفي (كل من هانيويل وإيمرسون تابعتان لسيسكو)، وMOXA أيضًا مقبولة.
Reply #32016-03-29
إنه بالفعل تأثير الشبكة؛ فقد أجريت اختبارات سابقة للتحقق مما إذا كان انقطاع التيار عن نظام SDH يؤثر على جهاز التحكم FGS. أ، الوحدة المركزية تتكون من محولين من نوع MOXA. انقطاع التيار عن SDH، الاتصالات الداخلية في وحدة التحكم سليمة، والاتصال مع البوابة الخارجية مقطوع ; أدى تزويد الطاقة عبر SDH إلى انقطاع كامل لاتصالات الشبكة المركزية في لحظة، وبعد بضع ثوانٍ تم استعادة اتصالات PCS، ثم بعد دقيقتين تم استعادة اتصالات ESD وFGS. أظهر الفحص انقطاع الاتصالات في 16 قطاعًا من شبكة IP؛ ولم تحدث عملية تحويل الأعطال في وحدات التحكم ESD وFGS، لكن منافذ الاتصال في الـ16 قطاعًا ظلت مقفلة. مُبدِّل ذو 16 عنوان IP لإيقاف التيار وتشغيله، ومُحكمات ESD وFGS ذات 16 عنوان IP لا تزال تعاني من انقطاع الاتصال. توقفت عملية التواصل بين مفاتيح الشبكة التي تدعم بروتوكول IP في 17 قطاعًا، وبين أجهزة ESD وFGS والخوادم وأجهزة التشغيل، بعد انقطاع التيار الكهربائي. وعند إعادة تشغيل المفاتيح، ظهرت أخطاء في أجهزة التحكم الرئيسية لـ ESD وFGS، لذا تم التحويل إلى أجهزة التحكم الاحتياطية.
Reply #42016-03-29
المشرف، كل من هيسمان وسيسكو مقبولان، يرجى التوصية بأحدهما، شكراً جزيلاً!
Reply #52016-03-29
عاصفة إلكترونية؟ لقد واجهت هذه المشكلة من قبل مرتين، لكن بعد استخدام موزع TSC، لم تعد تحدث
Reply #62016-03-29
آخر تحرير لهذه التدوينة كان بواسطة 83LJH في تاريخ 2016-3-29 الساعة 17:12. لقد استبدلت الآن جهاز التبديل الخاص بي بجهاز من نوع فونغسيكو، لكن هذين الجهازين قديمان؛ لذا أحتاج إلى شراء أجهزة جديدة لضمان الأمان بشكل أفضل.
Reply #72016-03-29
نظام DCS لدينا أيضًا من ABB، وهو من طراز 800F، وحاليًا نستخدم TSC، لكن الأنظمة الجديدة تعتمد على MOAX408 و508 لتشكيل شبكة حلقية. لقد واجهنا هذه المشكلة من قبل؛ حيث استخدمت شركة ABB بطاقتي شبكة (لأغراض التكرار)، وعندما تعطلت إحدى البطاقتين، تم إرسال كمية كبيرة من الحزم غير الصالحة، مما أدى إلى تعطيل عمل المحول بأكمله. في هذه الحالة، إيقاف أحد المحولات لفصل الشبكة الحلقية ثم تشغيله مرة أخرى يؤدي إلى إزالة المشكلة تلقائيًا، لكن الخطر لا يزال قائمًا. (العاصفة تدور بشكل مستمر داخل المفتاح، وفصل الدورة يحل المشكلة). وفي مرة أخرى، لم يتم ضبط الشبكة بشكل صحيح، مما أدى إلى حدوث انسداد استمر ساعة واحدة. لاحقًا، بعد فحص إعدادات MOAX408 وضبط منافذ الشبكة الحلقية وما إلى ذلك، تم حل المشكلة. محولات هيرزمان جيدة أيضًا؛ نحن نستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من هيرزمان، ولم تواجه أي مشاكل حتى الآن. لكن لا يوجد محول هيرتزمان.
Reply #82016-03-31
نحن نستخدم مُرسلات ومستقبلات الألياف الضوئية من هواوي، لكننا لم نستخدم مُبدّلات هيسمان من قبل
Reply #92017-06-03
في الشبكات الحلقية، هل احتمالية حدوث عاصفة شبكية كبيرة؟ يستخدم هوني منتجات سيسكو لإعداد محولات الطبقة 2 الحضرية. ABB، باستخدام منهج هيرشمان، لا يتم تكوين معظم الميزات فيه. هل يمكن شرح ذلك؟
Reply #102017-06-05
أنا أستخدم في كل ذلك موجهات صناعية من شركة سيمنس، وهي تعتمد على هيكل دائري مع وجود احتياطي من الألياف الضوئية، ولم تحدث أي أعطال خلال أكثر من عشر سنوات
Reply #112019-01-25
المحول الذي نستخدمه في نظام DCS بمحطتنا الكهربائية هو من العلامة التجارية المقلدة المحلية D-LINK، ولم يحدث به أي عطل على مدى 10 سنوات حتى الآن، وهو مستقر للغاية :lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.