Thread Content
تحليل أسباب عدم قدرة مقياس تدفق نوع “فورانتيل” Hart475 على العمل؟ اليوم واجهت مشكلة في جهاز قياس التدفق من نوع “يوكوغاوا فورتيسيتي ميتر” رقم 475؛ لم يتم توصيله، حتى بعد استخدام كابل بطول 250، ولا يزال لا يمكن توصيله، والسبب غير معروف. معدل التدفق اللحظي لهذا المقياس أقل بكثير. أولاً، 475 سليم، وقد تم اختباره مع عدادات تدفق أخرى وعمل بشكل جيد. أرجو من السادة تحليل الأسباب
لم يتم التوضيح، أولاً، هل الجهاز HART475 الذي تستخدمه محلي الصنع أم مستورد؟ قد لا يكون هناك اتصال مع الأجهزة المصنوعة محليًا
مقاييس تدفق أنابيب الدوامة الخاصة بكم لا تتبع بروتوكول HART، وربما تستخدم بروتوكول Brown، وفي هذه الحالة يجب استخدام جهاز الاتصال BT200
١، أليست وحدة التحكم الخاصة بك من إنتاج محلي؟ إذا كان الجهاز من طراز إيمرسون 475، يرجى الرجوع إلى البند التالي. 2. هل يدعم جهاز قياس تدفق الضواءر الخاص بك بروتوكول هارت؟ إذا لم يكن من نوع E+H، فعادةً ما تكون هناك أزرار؛ يمكنك التحقق من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فالرجاء الاطلاع على النقطة التالية: 3. كيف قمت بإضافة مقاومة 250Ω؟ يجب فصل أحد الأسلاك وتوصيل المقاومة في سلسلة الدائرة، ثم وضع أطراف جهاز التحكم على طرفي المقاومة. إذا قمت بالرجوع إلى النقطة التالية رقم 4، فما هو جهد الطاقة الذي يتلقاه جهاز التحكم الخاص بك؟ يمكن مشاهدة ذلك في القائمة الرئيسية لـ Hart، تحت الخيار 4,1؛ حيث يُطلب وجود جهد لا يقل عن 1 فولت من أجل إمكانية التواصل. 5، ما هو عنوان مقياس التدفق الخاص بك؟ العنوان الافتراضي للتنقل هو 0، لكن قد يتغير عنوان جهاز قياس التدفق، ويمكنك تغييره إلى أي رقم من 0 إلى 64 لمعرفة ذلك. 6، هل لديكون مقياس تدفق من نفس الطراز ومن نفس الدفعة؟ هل يمكن الاتصال؟ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فهذا يعني أن الإصدار منخفض ويحتاج إلى ترقية إصدار جهاز التحكم اليدوي.
قد يكون بروتوكول يوكوغاوا هو بروتوكول Brain، ويجب استخدام جهاز تحكم يدوي يدعم بروتوكول Brain.
تم اقتراح بروتوكول براون في البداية من قبل شركة يوكوغاوا، فتحقق مما إذا كان عداد التدفق الخاص بك يستخدم بروتوكول براون أم بروتوكول HART
يوجد نوعان من بروتوكولات الاتصال لأجهزة القياس التابعة لشركة يوكوغاوا: أحدهما هو بروتوكول HART، والآخر هو بروتوكول Brown. تستخدم أجهزة القياس التي تعمل ببروتوكول HART تقنية الاتصال 475، بينما تستخدم أجهزة القياس التي تعمل ببروتوكول Brown تقنية الاتصال BT200. عادةً ما يتم ذكر بروتوكول الاتصال على جزء رأس الجهاز.
تحقق أولاً من رقم الطراز لمعرفة نوع بروتوكول الاتصال؛ فأجهزة القياس الذكية من يوكوغاوا لديها بروتوكول BRAIN الخاص بها، وليس بالضرورة أن يكون HART
تحقق مما إذا كان الجهاز يدعم وظيفة HART، وإن لم يكن كذلك، استخدم BT200
1. إيمرسون 475
2. مدعوم، يوكوغاوا
3. نعم
4. 22.3 فولت
5. تم التجربة
6. يمكن استخدام مقاييس تدفق أنماط الدوامات من يوكوغاوا في شنغهاي من نفس الدفعة ونفس الشركة المصنعة (بأقطار مختلفة). كان بالإمكان تركيبه قبل عامين، لكن لا يمكن الآن. إنه مقياس تدفق لتسوية المعاملات التجارية، وهو غير مستخدم حاليًا. معدل تدفق الطرف الآخر 110 طن/ساعة، بينما معدل تدفقنا 20 طن/ساعة. الوسط المستخدم هو سائل تكثيف البخار، ودرجة الحرارة 145 درجة مئوية، والضغط 0.34 ميجا باسكال (G)
إذا لم يكن هناك دعم لـ HART، فهل ما زلت بحاجة إلى نشر مشاركة لطلب المساعدة؟