HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

تحديد درجة حرارة مياه التغذية للغلاية

2016-03-30View Original

Thread Content

عفواً، عند تصميم الغلايات، كيف يتم تحديد درجة حرارة الماء المستخدم في تشغيل الغلاية؟
Reply #22016-03-30
درجة حرارة الماء المنزوع الأكسجين لدينا هي 104 درجات.
Reply #32016-03-30
درجة الحرارة بعد إزالة الأكسجين في الغلايات ذات الضغط المتوسط هي 104 درجات، لكن مع وجود جهاز توفير الوقود من الدرجة الثانية، تصل درجة الحرارة عند دخول الغاز إلى الغلاية إلى 200 درجة
Reply #42016-03-30
تتكون درجات حرارة المياه المستخدمة في العملية من ثلاث مستويات: 20 درجة مئوية، و60 درجة مئوية، و105 درجات مئوية. عند استخدام طريقة إزالة الأكسجين بالحرارة، فإن درجة حرارة المياه عادةً ما تكون 60 درجة مئوية أو 105 درجات مئوية، أما في الحالات العادية، فإن درجة الحرارة تكون 20 درجة مئوية. يجب أن يتم تحديد درجة الحرارة للماء الذي يدخل الغلاية بناءً على درجة حرارة جهاز إزالة الأكسجين، أو درجة حرارة الماء قبل جهاز توفير الوقود؛ أما في الحالات التي لا يوجد فيها جهاز توفير الوقود، فإن درجة الحرارة تكون هي درجة حرارة الماء الخام.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.