طلب مساعدة، أي خيار في جهاز التحكم اليدوي يمكن استخدامه لضبط تيار 12 مللي أمبير؟ إذا كان النطاق من -100 إلى 100 كيلوباسكال، فكيف يتم ضبط قيمة 0 كيلوباسكال؟ ؟ هل يمكن ضبط التيار الخارجي حسب الرغبة؟
يبدو أن جهاز التحكم اليدوي غير قادر على ضبط قيمة 12 مللي أمبير، وفي مثل هذه الحالات أقوم عادةً بضبط القيمة بين 0 و100 كيلو باسكال، ثم أقوم بضبط قيمة 4 مللي أمبير، وبعد ذلك أعيد القيمة إلى النطاق المطلوب. يوجد أزرار على الجهاز، كما يمكن ضبط الصفر، لأنه جهاز قياس الضغط النسبي، فيمكن تعديل القيمة إلى الصفر. يمكن لجهاز التحكم اليدوي تحديد التيار الخارج من المرسل، وعادة ما يُستخدم لأغراض التحقق من التيار العائد.
لا يوجد ما يسمى بضبط التيار في روزمونت، فعادةً ما يتم الضبط عند الصفر
زد الضغط، ضع الضغط عند 0. يمكن للجهاز رقم 475 أن يجبر المقاييس على إخراج تيار كهربائي، حتى في غياب مصدر ضغط.
بعد فك الجهاز، كان هناك انحراف في الضغط بحوالي كيلو باسكال، كيف أقوم بضبطه؟ ما معنى التيار الخارجي الإجباري v؟
يبدو أن هذا جهاز قياس الضغط المطلق، لا يجب ضبطه بشكل عشوائي؛ يجب تعديل القراءة إلى الصفر عندما يكون هناك ضغط سلبي
ما الذي تريد فعله بالضبط؟ هل يجب بالفعل تحديد القيمة عند 0؟ أزله، نطاق القياس من -100 إلى 100، ثم بعد الإزالة هل يُعرض مقدار الضغط بالكيلو باسكال؟ في هذه الحالة، لا تقم بفك الجهاز، بل في مكان التركيب، قم بتغيير نطاق القياس إلى 0 إلى 100، ثم راقب ما إذا كان العداد يُظهر القيمة 0 أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم جهاز 475 لتنفيذ وظيفة ضبط الصفر، وبعد ذلك سيُظهر العداد القيمة 0، ثم قم بإعادة تغيير نطاق القياس كما كان من قبل. الإخراج القسري، اختبار الدائرة؟ يسميه البعض عملية الضغط، حيث يتم جعل الجهاز يخرج X مللي أمبير، ثم يتم التحقق مما إذا كان النظام يستقبل نفس القيمة.
ابحث عن جهاز فحص قياسي، وضع الضغط عند الصفر، ثم استخدم جهاز هارت لضبط القيمة عند الصفر
أمم، أنا أعرف. أريد فقط أن أسأل: هل يمكن ضبط جهاز التحكم على القيمة 0 دون تغيير نطاق القياس؟
في مثل هذه الأجهزة، عادةً ما نقوم بضبط النطاق أولاً إلى 0 إلى 200 لتحديد الصفر، ثم نعيد ضبطه إلى -100 إلى 100، وبعد تعديل النطاق يكون هناك خطأ تقريبي قدره 0.00
هل يمكن ضبط عداد EJA على 12 مللي أمبير؟