نظام الإنذار التلقائي من الحرائق: 1. فحص مقاومة العزل في خطوط نظام الإنذار التلقائي من الحرائق، ومقاومة التأريض، بالإضافة إلى حالة التأريض للنظام، وتركيب الأنابيب وحالة حمايتها; 2. فحص أجهزة كشف الحرائق وأزرار الإنذار اليدوية من حيث حالة التركيب وجودة التثبيت ونطاق الحماية والمسافة بينها وبين العوائق المحيطة، مع إجراء فحوصات عشوائية على نسبة تتراوح بين 30 و50% لتقييم وظيفة الإنذار لديها ; ٣. فحص جودة تركيب جهاز التحكم في إنذار الحرائق، وتوصيلات الأسلاك داخل الصندوق، وإعدادات الأرضية الواقية، بالإضافة إلى إعدادات المصادر الكهربائية الرئيسية والاحتياطية ووظائف التحويل الخاصة بها، كما يتم اختبار جميع وظائف الجهاز ; ٤. جودة تركيب خزانة التحكم في معدات الكشف عن الحرائق، وتوصيلات الأسلاك داخل الخزانة، بالإضافة إلى وظائف التحكم اليدوي والأوتوماتيكي، وقدرة الشاشة على استقبال إشارات التغذية الراجعة من معدات الكشف عن الحرائق ; 5. اختبار وظيفة الهبوط الاضطراري للمصعد، ووظيفة استخدام مصاعد الإطفاء، ووظيفة قطع المصادر الكهربائية غير المخصصة للإطفاء، بالإضافة إلى وظيفة عرض الأنوار في الطوابق المحترقة ; 6. فحص وظيفة الاتصالات المتعلقة بنظام الإطفاء في غرفة التحكم في نظام الإطفاء، وفي كل أجهزة الإطفاء، بالإضافة إلى أزرار خزانات الإطفاء ; 7. اختبار وظائف الصوت في نظام الإعلانات الطارئة في حالات الحريق، مثل الاختيار اليدوي للطوابق والبث التلقائي، بالإضافة إلى التشغيل عن بُعد والتحويل القسري ; 8. فحص موقع غرفة التحكم في نظام الإطفاء والعلامات الواضحة عليها، بالإضافة إلى تركيب صمامات الحماية من الحرائق داخل الغرفة والأنابيب غير المرتبطة بها، كما يتم فحص تركيب مصادر الطاقة المزدوجة ووظيفة التبديل بينها ; ٩. فحص تركيب أنظمة الإضاءة الطارئة في حالات الحرائق وعلامات التوجيه للخروج، بالإضافة إلى مستوى الإضاءة وزمن التحويل والرموز المستخدمة. نظام إمداد المياه للإطفاء http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F 1. فحص طبيعة مصدر المياه للإطفاء، وعدد وقطر أنابيب الإمداد بالمياه، بالإضافة إلى حالة خزانات المياه المخصصة للإطفاء ; 2. فحص سعة خزان المياه للإطفاء، ومؤشر مستوى المياه، وأجهزة تعبئة المياه، لضمان توافر مياه الإطفاء وتدابير مكافحة التجمد وغيرها ; ٣. فحص إعداد خزان المياه للإطفاء، وسعته، وتدابير مقاومة التجمد، وحالة إعادة تعبئته بالمياه والصمامات الأحادية الاتجاه، وغير ذلك ; ٤. اختبار أداء مختلف مضخات إمداد المياه للإطفاء، والأنابيب، ونظام التحكم اليدوي والأوتوماتيكي، وزمن التشغيل، بالإضافة إلى وظائف التبديل بين المضخات الرئيسية والاحتياطية، وكذلك التبديل بين مصادر الطاقة الرئيسية والاحتياطية ; 5. فحص إعدادات موصل مضخة المياه وعلاماتها ووظيفتها في نقل مياه الإطفاء، وما إلى ذلك. نظام خراطيم الإطفاء الداخلية http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1. فحص تركيب خراطيم الإطفاء الداخلية ومكوناتها ومواصفاتها والمسافات بينها ; 2. فحص أنظمة الإطفاء، مثل تركيب صنابير الإطفاء على السطوح، وتدابير منع التجمد، بالإضافة إلى طول عمود الماء الناتج عنها ; ٣. فحص تركيب شبكة خراطيم الإطفاء داخل المبنى، وقطر الأنابيب، ولونها، لضمان توفير مياه الإطفاء وشكل التوصيلات الخاصة بها ; 4. اختبارات الإطفاء: الضغط الساكن والضغط الديناميكي لخراطيم الإطفاء في الطابق الأول وفي أكثر النقاط صعوبة، بالإضافة إلى طول عمود الماء الناتج عنها ; 5. تفقد إعدادات زر تشغيل المضخة يدويًا ووظيفته. نظام إطفاء التسربات الأوتوماتيكي بالمياه (الضباب)http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F
1. فحص تركيب شبكة الأنابيب، وطريقة الربط بينها، بالإضافة إلى عدد رؤوس الرش وقطر الأنابيب في النهايات ; 2. فحص تركيب مؤشر تدفق الماء وصمام الإشارة ووظائفهما ; ٣. تركيب مجموعات صمامات الكشف والإنذار في نظام الإطفاء، حالة الصمامات، والمكونات المختلفة ووظائفها ; ٤. تركيب رؤوس الرش للكشف عن الحرائق، ومظهرها، والمسافات الواقية والمساحات المحمية، بالإضافة إلى المسافة بينها وبين العوائق المجاورة ; 5. إجراء اختبارات لوظائف مجموعة صمامات الإنذار ; 6. إجراء اختبارات لوظائف نظام الرش الأوتوماتيكي بالماء (الضباب). أنظمة مكافحة الدخان والتهوية وتكييف الهواء
http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F
1. يجب فحص حالة أنابيب الهواء والمراوح وفتحات التهوية في نظام التهوية بالضغط الإيجابي، كما يجب قياس سرعة الهواء وقيمة الضغط الإيجابي ; 2. حالة ووظائف مراوح نظام كشف الحرائق وتصريف الدخان، ومجاري الهواء، وصمامات الحماية من الحريق، وفتحات توزيع الهواء، بالإضافة إلى إعدادات المصادر الكهربائية الرئيسية والاحتياطية ; ٣. فحص حالة أنابيب نظام التهوية والتكييف ومواقع صمامات الحماية من الحرائق ; ٤. إجراء اختبارات للوظائف اليدوية والأوتوماتيكية والمترابطة لكل نظام على حدة. أبواب مقاومة الحريق، وستائر مقاومة الحريق، والجدران الواقية من الدخان: http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F يتم فحص مظهرها، وطريقة تركيبها، وآليات التشغيل الخاصة بها، بالإضافة إلى وظائف التشغيل اليدوي والأوتوماتيكي لها. نظام إطفاء الحرائق بالغاز http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F 1. فحص معدات ومكونات غرفة تخزين خزانات نظام إطفاء الحرائق بالغاز، بالإضافة إلى أنابيب نقل مادة الإطفاء والفوهات المستخدمة في عملية الإطفاء، وكذلك حالة تركيب هذه الأجزاء في المناطق المخصصة للحماية ; 2. إجراء اختبارات تشغيل تجريبية لنظام إطفاء الحرائق بالغاز، وفحص إجراءات الإنذار التي تبدأ بصوت أولاً ثم بضوء، بالإضافة إلى التحقق من سلامة عمل إيقاف تغذية الكهرباء عن مكان الحريق، والتشغيل التلقائي، ووقت التشغيل المؤجل، وأجهزة الحماية من الحريق وأجهزة التهوية، وعملية الرش، ومؤشرات إطلاق الغاز وغيرها.