تسبب تنظيف جهاز التكييف في غرفة خزانة التحكم DCS في تقلبات الإعدادات

2016-04-05View Original

Thread Content

ما سبب ذلك؟ أجهزة القياس هذه التي تتعرض للتذبذبات ليست جميعها في وحدة واحدة، بل حتى ليس في خزانة واحدة. كيف يمكن أن يتقلب؟ هل التأريض الكهربائي لهذه الغرفة سيء؟ هل لا يزال هناك تسرب كهربائي في جهاز التكييف؟ أم لأسباب أخرى؟
Reply #22016-04-05
تقريبًا، ارتفعت قراءات أكثر من عشرين جهاز قياس للحرارة في نفس الوقت. نطاق التذبذب ليس كبيرًا. لقد حدثت تقلبات من قبل أيضًا، وكانت تلك التقلبات تحدث عندما كان موظفو القياسات داخل غرفة DCS. يمكن اعتباره لغزًا غير محلول في هذا القسم
Reply #32016-04-05
إذا كان هناك تقلبات، فقد يكون هناك مشكلة في الأرضية، ويُنصح بفحص مقاومة الأرضية لكل خزانة. بالإضافة إلى ذلك، هل من الممكن أن يحدث تسرب كهربائي في أجهزة التكييف؟ إذا كانت أجهزة التكييف متصلة بنظام DCS عبر نفس الأرضية، فقد يكون التسرب ناتجًا عن أجهزة التكييف نفسها. يُنصح باستخدام جهاز قياس الجهد لقياس الجهد بين الطرف السالب والأرضية. تعتبر أجهزة التكييف من الأجهزة ذات القدرة العالية، لكن من المفترض ألا تؤثر على إشارات درجة الحرارة الصادرة عن الكابلات المعزولة. كما أنها لا ينبغي أن تؤثر على الخزانة نفسها بعد إغلاق أبوابها……
Reply #42016-04-05
من الصعب القول، لنراقب بصبر لفترة.
Reply #52016-04-05
ابحث عن فرصة لإجراء اختبار، لتحديد ما إذا كانت التقلبات مرتبطة بالتكييف أم لا.
Reply #62016-04-05
هل يتم سحب تيار الطاقة للتكييف من الخزانة؟ وهل هناك تداخلات في الجهد؟ بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة تعويض الطرف البارد للمقاومة الحرارية، فتغيرات درجة حرارة الطرف البارد تُعد أمرًا غريبًا للغاية: lol:lol
Reply #72016-04-05
أولاً، هل جهاز قياس درجة الحرارة عبارة عن مقاومة حرارية أم مقياس حرارة كهربائي؟ وإذا كان مقياس حرارة كهربائي، فهل يتم استخدام وحدة تعويض الطرف البارد لتصحيح التقلبات في أداء هذه المقاييس؟ عند التفكير في إمكانية تسرب التيار الكهربائي من جهاز التكييف أو عدم استقرار الجهد، يجب أن يكون جهاز التكييف منفصلاً تمامًا عن مصدر الطاقة DCS، ولا يجوز أن يكون هناك اتصال بينهما في الأرضية أو النقطة المشتركة. لأنه قد يحدث تواصل بين الأسلاك الموجبة والسلبية في الأجهزة الكهربائية، وإذا لم يكن لدى نظام DCS أرضية منفصلة، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير. يُنصح بقياس مقاومة التوصيل للأرض، ثم استخدام جهاز القياس لفحص الجهد بين الأسلاك الموجبة والسلبية. وأخيرًا، يجب تحديد ما إذا كان التداخل ناتجًا عن تشغيل جهاز التكييف أم عن تنظيف الجهاز من قبل الشخص المسؤول. إذا كان الأمر كذلك، فمن المؤكد أن هناك اتصالًا بين جهاز التكييف ونظام DCS (من خلال الأسلاك الموجبة والسلبية والأرضية)، ويؤدي تنظيف الجهاز إلى تغيرات في الأحمال الداخلية، مما يؤثر بدوره على نظام DCS. أما بالنسبة للأسباب الأخرى، فهي تتمثل في التداخلات المحتملة؛ فقد يسبب دخول الأشخاص إلى غرفة الخزانات بعض التداخلات، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة ذات المجال المغناطيسي القوي، لكن عادةً ما تكون أبواب الخزانات مغلقة، كما تُستخدم كابلات معزولة، مما يجعل من غير المرجح حدوث مشاكل تداخل. يجب أيضًا مراعاة ما إذا كان توصيل الخزانة بالأرضية سليمًا، وما إذا تم وضع مبيدات الفئران أسفل الخزانة أم لا... لذلك، يقول الأشخاص في الطابق العلوي إن هذه المشكلة معقدة، وهي بالفعل معقدة جدًا……
Reply #82016-04-05
هناك مقاومات حرارية وأيضًا مقاييس حرارية كهربائية. . . . وعلاوة على ذلك، المسافة بعيدة جداً. البطاقات غير موجودة في نفس المكان، ومواقع الأجهزة أيضًا غير متجاورة
Reply #92016-04-05
أمم، من المحتمل جدًا أن يكون السبب تغير في الجهد. أنا لست فني أجهزة، ولا يمكنني الفحص. . آه
Reply #102016-04-05
الافتراض الأساسي هو أن التغيرات في درجة حرارة الغرفة تسبب تغيرات في قيم المقاومة الكهربائية، مما يؤدي إلى تقلبات في أداء النظام
Reply #112016-04-05
بغض النظر عن موضع العداد والوحدة، فالمشكلة لا تزال في الكهرباء~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.