أيها الخبراء، أود أن أستفسر عن المكان الذي يتم فيه أخذ الجذر التربيعي لقياس تدفق الضغط الجديد هل يتم ذلك في عنوان الجدول أم في DCS؟ كيف تحدد النطاق؟ لماذا يكون النطاق مقابل 4-20 مللي أمبير؟ وهل يمكنكم مساعدتي في التفكير في الأسئلة التي لم أفكر فيها؟ فكروا في الجميع: handshake
استخدم Hart للتعديل، فهناك خيار لإجراء عملية الجذر في Hart، وبعد التعديل سيظهر رمز الفتح على عنوان الجدول
مرحبًا، في Hart، ما هو العنصر المستخدم لأخذ الجذر التربيعي؟ هل يتم أخذ الجذر من عنوان الجدول أم من DCS؟
عادةً، يتم أخذ الجذر التربيعي للفرق في الضغط في مقاييس التدفق من قبل جهاز الإرسال، ويتم تحديد كمية التدفق المقابلة لقيم 4-20 مللي أمبير من خلال حسابات هندسية، ولا يمكن تغييرها بشكل عشوائي.
اطلع على كتيب حساب جهاز التحكم في التدفق، حيث يوجد فيه نطاق التدفق المقابل لنطاق الفرق في الضغط. يمكن أخذ الجذر التربيعي لمحول الفرق في الضغط نفسه، أو يمكن أخذه على جهاز DCS، حسب احتياجاتك
١، بشكل عام، يتم أخذ الجذر التربيعي على جهاز إرسال الفروقات الضغطية، وإذا لم يدعم جهازك ذلك، فلا يمكن سوى أخذ الجذر التربيعي على نظام DCS. 2، يجب تحديد النطاق بالرجوع إلى كتيب حسابات جهاز التحكم في التدفق، ويمكن ضبطه ليتوافق مع 4-20 ما باستخدام جهاز التشغيل اليدوي؛ فإذا تم أخذ الجذر التربيعي، فإنه يتوافق مع معدل التدفق، أما إذا لم يتم أخذ الجذر التربيعي، فإنه يتوافق مع الفرق في الضغط. ٣، إذا أمكن، يُنصح بعرض قيمة الفرق في الضغط وقيمة التدفق على العداد نفسه، مما يسهل المراقبة وضبط القيم على الصفر.
عادةً يتم أخذ الجذر التربيعي للرقم 475 في عنوان الجدول
هل تعرف في أي خانة يتم اختيار عملية الجذر؟ هاها، عندما ترى الشكل الخطي باستخدام جهاز التحكم باليد، فعليك تغييره إلى الجذر التربيعي
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ウ① نقطة ゞ في تاريخ 2016-4-8 الساعة 19:52. جميع بيانات تدفق الضغط التفاضلي يتم حسابها استنادًا إلى معايير الأنابيب وظروف التشغيل. مثل حجم الأنابيب، ونوع المادة المستخدمة في القياس، ودرجة الحرارة والضغط والكثافة... يتم تحديد هذه المعايير من خلال الحسابات. كما يتم تحديد حجم جهاز التحكم في التدفق المناسب، وكمية التدفق التي يمكن تحقيقها في ظل هذه المعايير الفنية، بالإضافة إلى نطاق قياس مؤشر الفرق في الضغط. ويتم شراء الأجهزة استنادًا إلى كل هذه العوامل. يكون نطاق الفرق في الضغط متوافقًا مع نطاق التدفق، ولا يمكن تغييره بشكل تعسفي بمجرد تحديده، ما لم يكن هناك عدم توافق بين التصميم والواقع، مما يتطلب إعادة حساب نطاق التدفق والفرق في الضغط للحصول على قيم جديدة. أما بالنسبة للأخذ بالجذر التربيعي، فيكفي أخذ الجذر التربيعي لأحد الطرفين فقط على الجهاز والنظام، ويجب تجنب أخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. أما بالنسبة لتحديد الجانب الذي يتم فيه أخذ الجذر التربيعي، فهذا يعتمد على العادة؛ أنا شخصيًا أفضل أخذ الجذر التربيعي للمقاييس. وفي بعض المقاييس، يوجد تعليمات على وحدة العرض تشير إلى ضرورة أخذ الجذر التربيعي لها. وبما أن ذلك يتطلب استخدام أدوات متخصصة مثل 475، ولا تتوفر هذه الأدوات في بعض المواقع، فإنني أفضل أخذ الجذر التربيعي باستخدام النظام نفسه
كما ذُكر أعلاه، يتم حساب قيمة التدفق باستخدام مقياس الفرق في الضغط عن طريق أخذ الجذر التربيعي للقيمة، ويمكن أيضًا القيام بذلك على وحدة DCS. لكن لا يجوز أخذ الجذر التربيعي للقيمة من كلا الجانبين في نفس الوقت. أما بالنسبة لنطاق القياس وما شابه، فإن مكتب التصميم يوفر حسابات مفصلة لهذا المقياس، ويمكن ضبط الإعدادات باستخدام HART475. . .
يمكن فتحه في عنوان الجدول أو في DCS، طالما لا يتم فتحه مرتين. يجب تحديد نطاق القياس وفقًا لمواصفات المكون أحادي الأبعاد، ولا يجب اتخاذ قرارات بشكل تعسفي.