Thread Content
मैं अपने सहकर्मियों से रेगुलेटिंग वाल्वों के चयन हेतु आवश्यक गणनाओं के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। मेरे मन में कई उलझनें हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मार्गदर्शन दे सकेंगे। रेगुलेटिंग वाल्व चुनते समय – व्यास, समायोजन की सीमा, खुलने का प्रतिशत (20%–75% सबसे उपयुक्त), तथा प्रवाह दर आदि को कैसे ध्यान में रखा जाए? क्या कोई अच्छी विधि या सरल गणना तरीका है? अंत में, CV मान कैसे निर्धारित किया जाए?
“पेट्रोकेमिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल डिज़ाइन हैंडबुक” में इसके बारे में जानकारी दी गई है।
नियंत्रण वाल्व के व्यास का चयन करते समय, निम्नलिखित बातों पर विचार करें। अधिकतम प्रवाह दर के माध्यम से ऐसा संभव है (जब खुलने की डिग्री 90% से कम हो), उसके बाद ही 2 संभव है। सामान्य प्रवाह एवं न्यूनतम प्रवाह की स्थिति में, वाल्व का खुलने का स्तर लगभग उचित होता है (20%–75%)। उदाहरण के लिए, न्यूनतम/सामान्य/अधिकतम कार्य स्थितियों में Cv मान क्रमशः 1, 2, 3 होते हैं। सामान्य सिंगल-सीट वाल्व का चयन करते समय, चरण इस प्रकार हैं:
विकल्प 1: 2X(2.5–3) = 5–6;
विकल्प 2: 3X(2) = 6।
विकल्प 1 एवं 2 को ध्यान में रखकर, एक उपयुक्त आकार का वाल्व चुना जाता है, ताकि वाल्व का निर्धारित Cv मान प्राप्त हो सके। इसके बाद यह जाँचा जाता है कि वाल्व का खुलने का स्तर उचित है या नहीं। यदि ऑपरेशन पॉइंट की खुलने की मात्रा उचित हो, तो एडजस्टेबल रेशियो की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती।
पूछना चाहता हूँ: 20 से 75% की सर्वोत्तम स्थिति का मान कहाँ से आता है? रासायनिक डिज़ाइन मानक HG/T-20507-2014 के अनुसार: लीनियर वाल्वों के लिए 10~80% खुलने की स्थिति सबसे उपयुक्त है; जबकि “आइसो-प्रोफाइल” वाल्वों के लिए 20~85% खुलने की स्थिति सबसे उपयुक्त है। रासायनिक डिज़ाइन मानकों के अनुसार, Cv मान की गणना सामान्य एवं अधिकतम प्रवाह दरों के आधार पर की जाती है। Cv मान का चयन, इस गणना के आधार पर ही किया जाता है। लीनियर विशेषताओं वाले वाल्वों के लिए, cv/गणना-किया-गया-Cv मान ≥1.63 (सामान्य प्रवाह दर) एवं ≥1.1 (अधिकतम प्रवाह दर) होना आवश्यक है; ऐसी स्थिति में दोनों मानों में से अधिकतम मान ही चुना जाता है। ; % विशेषताओं के आधार पर, cv/की गणना करें – यदि cv ≥ 2 हो, तो यह सामान्य प्रवाह है; यदि cv ≥ 1.3 हो, तो यह अधिकतम प्रवाह है। ऐसी स्थिति में cv का मान सबसे अधिक होना चाहिए। रासायनिक डिज़ाइन मानकों के अनुसार, वाल्व के आकार निर्धारण हेतु दो मापदंड हैं: पहला, जब वाल्व पूरी तरह खुला हो, तो उसमें कम से कम सामान्य प्रवाह का 1.25 गुना प्रवाह होना चाहिए; यह वाल्व के पूरी तरह खुले या बंद रहने से बचने हेतु एक सुरक्षा गुणांक है। दूसरा मापदंड, वाल्व की विशेषताएँ एवं आर्थिक दृष्टिकोण है। उम्मीद है कि सामान्य प्रवाह दर पर, खुलने की सीमा 70% तक होगी, जबकि समान प्रतिशत के हिसाब से यह लगभग 80% होगा।
https://bbs.hcbbs.com/thread-1867470-1-1.html