في تركيب الأنابيب تحت الضغط، يُطلب إجراء اختبارات لقوة هيكل الصمامات واختبارات لختمها. يمكن إجراء اختبارات على الوصلات بالبراغي، فكيف يمكن إجراء اختبارات على الوصلات باللحام؟ يرجى من الخبراء تقديم الإرشاد، شكراً!
يتم فحص الصمامات أولاً، ثم تركيبها.
يتم إجراء اختبارات الصمامات قبل التركيب، ولا يتم التركيب إلا بعد اجتيازها.
إذا أردت إجراء اختبار الضغط، فليس هناك مشكلة؛ يمكن وضع وسائد على جانبي الصمام، وصنع حامل لاستخدام رافعة لدفع الصمام أثناء إجراء اختبار الضغط
ينص معيار “الأنابيب الصناعية” على إجراء اختبارات الصمامات، لكن في الممارسة العملية لا يتم إجراء اختبارات الضغط عادةً. يرجى التعليق
أين يمكن إجراء اختبار منفصل؟ يتم الضغط على الأنابيب مباشرة، وبذلك يتم إجراء الاختبار في مرة واحدة فقط
إذا كانت شركة تصنيع الصمامات قد أجرت اختبارات ضغط المياه قبل التسليم، فيمكن تركيبه مباشرةً وإجراء اختبار ضغط المياه مع الأنابيب.
يجب اختبار صمامات اللحام بعد تركيبها وربطها بنظام الأنابيب
تنص مواصفات المشروع للأجانب على ضرورة إجراء اختبارات الضغط على الصمامات قبل نقلها وتركيبها في الأنابيب، وذلك لمنع تعرضها للتلف أثناء عملية النقل.
عادةً ما يتم تركيب الصمامات بعد اجتيازها لاختبارات الضغط وغيرها من الاختبارات بنجاح
يجب فحص الصمامات قبل تركيبها، وتم تحديد بنود الفحص وعددها وطرقه بوضوح في الفقرتين 4.0.3 و4.0.4 من معيار «GB 50184-2011 مواصفات قبول جودة أعمال تركيب الأنابيب المعدنية الصناعية». يجب إجراء اختبارات الصمامات باستخدام طاولة اختبار متخصصة. للإشارة فقط: يجب إجراء اختبارات الضغط على هيكل الصمام واختبارات الختم للصمامات من طراز 4.0.3، كما يجب إجراء اختبارات الختم العلوي للصمامات التي تحتوي على هيكل ختم علوي، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية: 1. يجب أن يتم اختبار الصمامات باستخدام ماء نقي كوسط للاختبار. عند اختبار صمامات الفولاذ المقاوم للصدأ، يجب ألا يتجاوز محتوى أيونات الكلور في الماء 25×10‑6 (25 جزءًا في المليون). يجب إزالة البقع الناتجة عن الماء فور اجتياز الاختبار. عند وجود متطلبات خاصة، يجب أن يتوافق وسط الاختبار مع ما هو محدد في المستندات التصميمية. يجب أن يكون ضغط الاختبار لهيكل الصمام مساويًا لـ 1.5 ضعف الضغط الأقصى المسموح به للصمام عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ; يجب أن يكون ضغط اختبار الإغلاق هو 1.1 ضعف الضغط الأقصى المسموح به للصمام عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ; عندما يشير ملصق الصمام إلى أن الفرق الضغطي الأقصى للعمل أو آلية التشغيل المرفقة بالصمام غير مناسبة لإجراء اختبار الختم تحت ضغط عالٍ، فيجب أن يكون ضغط الاختبار عبارة عن 1.1 ضعف الفرق الضغطي الأقصى للعمل المذكور في ملصق الصمام ; يجب أن يكون ضغط الاختبار للختم العلوي للصمام مساويًا لـ 1.1 ضعف الضغط الأقصى المسموح به للصمام عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ; يجب أن يكون ضغط الاختبار لجزء الغلاف في صمام الغلاف مساويًا لـ 1.5 ضعف الضغط المصمم. 3 يجب ألا تقل مدة الاختبار تحت الضغط عن 5 دقائق. يجب أن يكون اختبار ضغط هيكل الصمام ناجحًا، بشرط عدم حدوث تسرب في مواد العزل المستخدمة في الهيكل. يجب أن يكون اختبار ختم الصمامات واختبار الختم العلوي ناجحًا شريطة عدم حدوث تسرب في سطح الختم. 5 عدد الفحوصات: يجب أن يتوافق مع المتطلبات التالية: 1) يجب إجراء فحص بنسبة 100% للصمامات المستخدمة في الأنابيب من الفئة GC1، وكذلك الأنابيب التي تحتوي على سوائل من الفئة C والتي يكون ضغط التصميم لها 10 ميجا باسكال أو أكثر. 2) بالنسبة للصمامات المستخدمة في الأنابيب من الفئة GC2 وفي جميع أنابيب السوائل من الفئة C التي يكون ضغط التصميم لها أقل من 10 ميجا باسكال، يجب فحص 10% من كل دفعة من الصمامات عشوائيًا، على ألا يقل عدد الصمامات المفحوصة عن واحد. 3) بالنسبة للصمامات المستخدمة في الأنابيب من الفئة GC3 وأنابيب السوائل من الفئة D، يجب فحص 5% من كل دفعة من الصمامات عشوائيًا، على ألا يقل العدد عن صمام واحد. 6 طرق الفحص: الفحص البصري، فحص سجلات اختبارات الصمامات، فحص تقارير تحليل جودة المياه.