Thread Content
هناك صمام أمان، حيث أن الضغط المحدد له هو 1.36 ميجا باسكال، بينما الضغط المحدد في الحالة الباردة هو 1.3736 ميجا باسكال. أود تغيير هذا الضغط إلى 0.8 ميجا باسكال. هل يمكن ذلك؟ إذا أمكن، ما هي المعايير المتبعة؟ **هل المعيار مسموح به؟ شكرًا للجميع.
يجب أن يكون ذلك ممكنًا، فلدى صمام الأمان ضغط اسمي معين، وطالما لم يتجاوز هذا الضغط الحد المسموح به، فلا مشكلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الضغط المحدد منخفضًا، فقد يزداد معدل فتح الصمام.
يمكن ذلك طالما أن ضغط العمل في النظام الذي تقوم بتركيبه لا يتجاوز الضغط المسموح به حسب تصميم صمام الأمان. يمكنك الاطلاع على ذلك، حيث يكون الضغط المحدد تقريبًا 1.17 أو 1.2 ضعف ضغط النظام، ويشمل ذلك ضغط البدء وضغط العودة
ما هو الضغط المسمى؟ لا يوجد ضغط اسمي في وثيقة التصميم، وكل ما نعرفه هو أن الفلانجة بقوة 300 رطل. هل هو ضغط التصميم؟ شكرًا لكم!
أولاً، هل تحتاج عمليتك إلى ذلك؟; ثانيًا، إذا اقتضت العملية ذلك، فيمكن تقديم تقرير للمسؤولين.
يمكن ذلك، فالأمر لا يمكن أن يتم بواسطة الشخص نفسه، بل يتم من قبل قسم الأمن وقسم القياس. ويجب أن يتوافق أيضًا مع متطلبات العمليات ومتطلبات السلامة لمعدات النظام.
أمم، نحن لا نقوم بذلك بأنفسنا، بل نأخذه إلى قسم القياس لإجراء التعديلات اللازمة. شكرًا لكم!
لا يمكن تعديله بشكل عشوائي، بل يجب الحصول على موافقة مكتب التصميم والشركة المصنعة، كما أن حساب السعة القصوى لتصريف صمام الأمان يرتبط بالضغط المحدد.
إذا حدث تغيير في ضغط التشغيل وكان هناك حاجة للتعديل، فيجب اللجوء إلى تغييرات في التصميم، وإلا فلن يتم الموافقة على أي من عمليات المراجعة.
عادةً ما يتعين الذهاب إلى معهد القياس للحصول على صمام الأمان.