Thread Content
Die Temperatur des Rauchgases sinkt von 640 °C auf 165 °C und das Wasser wird im überhitzten Zustand unter einem Druck von 0,5 MPa von 140 °C auf 165 °C erhitzt. Die gesättigte Wasserdampftemperatur beträgt 152℃
Kann im Wärmetauscher Dampf erzeugt werden? Ist es gesättigt oder überhitzt?
Zur Dampferzeugung benötigen Sie eine Dampftrommel, die überhitzt werden kann, allerdings über einen überhitzten Bereich verfügen muss. Es verwendet Rauchgas mit hoher Temperatur, um Sattdampf zu überhitzen, und dann wird Rauchgas mit etwas niedrigerer Temperatur zur Erzeugung von Sattdampf verwendet.
Ich verwende zunächst einen Wärmetauscher, um Sattdampf zu erzeugen, trenne dann mit dem Trommeldampf den trockenen Sattdampf ab und überhitze ihn dann zu überhitztem Dampf. Stimmt das?
Was der Wärmetauscher erzeugt, ist eigentlich eine Mischung aus Wasser und Dampf, und Wasser und Dampf werden in der Dampftrommel getrennt.
Es gibt einen Phasenwechsel im Berechnungsprozess. Sollte die Berechnung in drei Stufen unterteilt werden?
Kann der Wärmetauscher die Vision des Originalplakats verwirklichen?
Mein Abschlussprojekt ist der Bau eines Abhitzekessels. Mein Hauptfach ist Kontrolle. Auch Abhitzekessel sind Wärmetauscher. Man kann von mir nicht verlangen, sie anhand von Kesselkonstruktionsmethoden zu berechnen.
Es entsteht kein Druck auf das Rauchgas. Soll die Wärme über Wasser oder Rauchgas berechnet werden?