Thread Content
Bei vielen Druckdifferenzübertragern in unserer Fabrik verschiebt sich nach einer Weile der Nullpunkt. Die Messung des Hoch- und Niedrigdrucks in der Atmosphäre zeigt 1 KP an. In diesem Fall kalibrieren wir den Messwert mit dem Handbediener, oder? ? ? Soll man das Nullpunktsjustieren trotzdem am Transmitter selbst vornehmen? ? Soll man den Messbereich lieber direkt auf 1-11 KP verschieben? (Gibt es eigentlich grundlegende Unterschiede zwischen 0-10 KP?) ? Und wenn reine Drucksensoren billiger sind, wie sollte dann das Standardverfahren aussehen?
Es ist möglich, mit dem Handbediengerät oder direkt am Transmitter selbst die Nullpunkteinstellung vorzunehmen. Bei der Verschiebung wird der Nullpunkt des Transmitters geändert, während der Messbereich unverändert bleibt. Es ist nicht möglich, den Wert auf 1–11 kPa zu verschieben. Außerdem weist ein Drift von 10 % auf Qualitätsprobleme am Transmitter hin; in diesem Fall kann man sich an den Hersteller wenden, um das Problem zu lösen.
Ich habe schon erlebt, dass sich die Mechanik veränderte, sobald die Nullpunktverschiebung angepasst wurde
Man muss den Messbereich nicht ändern, es reicht aus, ihn direkt auf Null zu stellen
Ändern Sie den Bediengerät. Wenn das Problem häufig auftritt, ist es am besten, es zur Überprüfung einzusenden – so fühlt man sich sicherer
10% Drift – kann eine solche Tabelle verwendet werden? Kehren wir in die Fabrik zurück