50℃、0.4MPaの暖房用抽出蒸気および排水を、背圧4.9KPaの凝縮器(真空容器)に排出することについて質問ですか?

2016-04-10View Original

Thread Content

タービンからの50℃、0.4MPaの暖房用抽出蒸気およびスラッジ水は、背圧4.9KPaの凝縮器(真空容器)に排出される。もし気相空間に排出されると急冷が起こるが、熱井の水位より下に排出した場合、どのような状況が生じるだろうか?達人のアドバイスをお願いします!
Reply #22016-04-10
0.4Mpaを温水井に排出するということですか?温水井の常圧でも、気化が起こり、一部は気体になり、もう一部は50度の温水になる。
Reply #32016-04-10
蒸発も起こりますが、その量は少なくなります。
Reply #42016-04-10
この投稿は最後に375189182によって2016-4-10 17:33に編集されました。水側と気側でのスチーム発生にはどのような違いがありますか?水の静水圧を考慮したからでしょうか?水に排出する場合の圧力が、気相空間に排出する場合の圧力よりわずかに高いということですか?
Reply #52016-04-10
熱井は真空容器で、4.9KPa(絶対圧)であり、水中にある場合はさらに気化するのか?
Reply #62016-04-10
圧力が現在の飽和蒸気圧より低い場合は、すべて急激に気化する
Reply #72016-04-11
大量に気化も起こりますが、量はずっと少なくなるはずです; 4.9kPaの熱井水は28度未満で、量も非常に多いため、あなたの50度のものと混ぜると温度が少し上昇し、わずかに気化が起こります。
Reply #82016-04-11
4.9KPaに対応する飽和温度で蒸発するのではないですか? 50度が32度程度になって、飽和水と飽和蒸気になるということですか?
Reply #92016-04-11
4.2度の過冷却度がまだあるじゃないか?だから32度より低い。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.