Thread Content
Theoretisch ist die maximale Kühltemperatur für industriell genutztes Zirkulationskühlmittel die lokale Feuchtigkeitsballtemperatur. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Kühltürmen liegt die tatsächliche maximale Kühltemperatur jedoch in der Regel einige Grad über der lokalen Feuchtigkeitsballtemperatur. Ich habe gelesen, dass der Kühlungslimit im Allgemeinen bei der lokalen Feuchtigkeitsballtemperatur plus 4 °C liegt. Ich möchte gerne wissen: Wie viele Grad ist die Wassertemperatur des Kühlmittels in den Zirkulationswassersystemen (mechanische Lüftungskühltürme) in der Regel höher als die lokale Feuchtigkeitsballtemperatur? Insbesondere Fälle, in denen die Konstruktion der Zirkulationskühltürme gut ist und auch die Betriebsführung hervorragend ist.
Es scheint, als hätten Sie recht. Ich habe hier eine Reihe von Daten: Bei der Planung von Kreislaufwassersystemen werden in der Regel die örtlichen Wetterdaten herangezogen – Feuchtigkeitsballentemperatur τ = 27,8 °C, Trockenballentemperatur θ = 32,2 °C, Atmosphärdendruck P = 0,1014 MPa; Die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausgang der Kreislaufwasserpumpe beträgt △t = 10 °C, (32–42 °C). Ich weiß nicht, ob das für Sie hilfreich ist. „Vorschriften für die Planung der Behandlung von Industriekreislaufkühlwasser“ (GB. 50050-2007) „Vorschriften für die Planung der Kühlung mit Industriekreislaufwasser“ (GB. 50102-2003)
Bei der Konzeption von Kühltürmen muss auch ihre Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Theoretisch ist es möglich, die Temperatur nahe an die lokale Feuchtigkeitsballentemperatur zu bringen – doch solche Türme sind dann äußerst teuer in der Herstellung. Die Wahl der wirtschaftlichsten Durchflussmenge sowie einer angemessenen Bewässerungsdichte stellt ein Gleichgewicht zwischen Investitionen und Ergebnissen dar.
Effiziente Fasermembranfilter: Zur Vorfiltrierung von zirkulierendem Kühlmittel sowie zur Tieffiltrierung von Abwasser. Entfernt Schwebstoffe wie Schlamm, Kolloide, Algen und Rost aus dem Wasser und verringert so effektiv die Trübheit! Feng Chuanwang von Shandong Haineng Environmental Technology Co., Ltd., 13969187220 (dieselbe Nummer für WeChat) sowie Geräte zur Desinfektion und Entkalkung von Kreislaufkühlwasser – elektrochemische Anlagen.