لدى الشركة نظام لطحن الفحم، ويحتوي كل طاحونة على أجهزة لقياس درجة الحرارة والضغط بالإضافة إلى أجهزة للتحكم في الفروق الضغطية. كما أن هذا النظام مزود أيضًا بجهاز PLC من نوع سيمنس S7-300P، مزود بشاشة تعمل باللمس وأجهزة للإنذار في حالة حدوث أعطال. لقد تم بالفعل إلغاء أجهزة التحكم في درجة الحرارة والضغط في الطواحين باستخدام نظام DCS، أما أجهزة التحكم الموجودة في جهاز PLC فلم يتم إلغاؤها بعد. سألت: إذا لم يتم إلغاء أجهزة التحكم في جهاز PLC، فهل سيؤدي ذلك إلى توقف الطواحين في حالة تجاوز درجة الحرارة أو الضغط الحدود المسموح بها؟
Reply #22016-04-10
نظريًا، سيتم توقف الجهاز، لأن الأجهزة مثل أجهزتكم عادةً ما يتم التحكم فيها بواسطة PLC، أما نظام DDS فلا يتحكم في الأجهزة مباشرةً، بل يقوم PLC أولاً بإرسال الأوامر، ثم يتحكم PLC في الجهاز.
Reply #32016-04-10
سيقوم بالقفز، فعادةً ما يتصل PLC في الوحدات الميكانيكية بنظام DCS، أو بمعنى آخر، حتى لو لم يتم إلغاء التتابع في PLC، فإنه سيقوم بالقفز على أي حال
Reply #42016-04-11
في رأيي، ما هي العناصر التي يتم إرسالها إلى DCS، وما هي تلك التي يتم إرسالها إلى PLC، وما هو الدور الذي تقوم به كل منها، وذلك لاتخاذ قرار
Reply #52016-04-11
انظر كيف يسير هذا الإشارة، لماذا يمكن لنظام DCS إلغاء القفل التبادلي، بينما يمكن في نظام PLC أيضًا تفعيل قفل التوقف التلقائي؟ لم توضح مسار الإشارة بشكل واضح.
Reply #62016-04-11
لم يوضح صاحب المنشور التفاصيل بشكل كافٍ؛ يجب النظر إلى ما إذا كانت إشارات التوقف تأتي من نظام DCS أم من نظام PLC. يجب الرجوع إلى الرسومات الأصلية للتصميم. ووفقًا للممارسات المعتادة، إذا كان هناك نظام PLC مستخدم في الموقع، فإن عمليات التحكم والتوقف تتم عبر نظام PLC نفسه، بينما يتم استخدام بروتوكول MODBUS بين نظام DCS ونظام PLC لقراءة البيانات وعرضها على شاشة نظام DCS. من حيث المبدأ، لا يمكن لبروتوكول MODBUS، بسبب بطء سرعة الاتصال، المشاركة في العمليات المنطقية أو عمليات التحكم. لكن بما أنك ذكرت أن DCS لها روابط، فإنه يتعين عليك مراجعة الرسم التخطيطي الأصلي للتصميم.
Reply #72016-04-11
لم يتم إيقاف التداخل في الـ PLC، وإذا تحققت شروط التداخل، فسيتم تفعيل التداخل المقابل. تم تنفيذ الربط المتبادل في PLC، لا حاجة لتكراره في DCS. يقتصر التواصل من PLC إلى DCS على نقل الإشارات المهمة إلى DCS، حيث يقتصر دور DCS عادةً على مراقبة المعايير في الموقع.
Reply #82016-04-12
هل إشارة التوقف الكهربائية تُرسل عبر نظام DCS أم عبر PLC؟ لم توضح ذلك

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.