Thread Content
أعمل في محطة تعبئة الغاز، عند صمام التحكم اليدوي للغاز في منصة التفريغ. عندما يكون ضغط الغاز منخفضًا، يكون كل شيء طبيعيًا إذا تم فتح الصمام إلى أقل من النصف. أما عندما يتم فتح الصمام إلى أكثر من النصف، فإنه يمكن سماع صوت تدفق الغاز داخل الأنابيب بشكل أقل واضحًا. بعد ذلك، يتم إغلاق الصمام، ثم فتحه مرة أخرى ببطء؛ طالما أن الفتحة لا تتجاوز النصف، فإن سرعة التدفق والصوت يظلان طبيعيين. بعد ذلك، تم فحص الصمام، وتبين أن الوصلة بين قضيب الصمام والجزء الداخلي للصمام كانت سليمة، ولا يوجد أي تراخي فيها. لم يكن هناك حل، لذا طلبت مساعدة من فنيي الشركة المصنعة، الذين أرسلوا لي صمامًا جديدًا. لكن المشكلة استمرت بعد استبدال الصمام. ما هي الأسباب المحتملة لمثل هذه الحالات؟ ؟ ؟ لم أواجه مثل هذا الأمر من قبل، إنه حقًا لا حل له!
هل تقصد أن الصوت عند فتح الصمام يكون عاليًا إذا كان الفتح ضئيلًا، ويكون منخفضًا إذا كان الفتح كبيرًا؟
هل يحدث رنين نتيجة تدفق الغاز؟ هل يصدر صوت أيضًا من صمامات الإغلاق المستخدمة في البخار؟
إنه أمر طبيعي، عندما يكون الفتحة صغيرة يكون الصوت عاليًا، وعندما يتحقق التوازن يصبح الصوت أقل نسبيًا.
عندما يتساوى الضغط على كلا الجانبين، يقل صوت الصوت الطبيعي تلقائيًا.
صحيح، أثناء عملية تفريغ البضائع، يجب أن يظل الجهاز قيد التشغيل بغض النظر عن حجم البضائع، لأن الضوضاء ستظل مرتفعة في كل الأحوال
عندما يكون الصمام مفتوحًا جزئيًا، يكون تأثير التقليل من التدفق كبيرًا، فيصبح الصوت عاليًا، وعندما يُفتح الصمام بشكل أكبر، يقل تأثير التقليل من التدفق، فيصبح الصوت أخف. هذا يجب أن يكون ظاهرة طبيعية
أعتقد أن الوضع الطبيعي هو أن يكون المستوى منخفضًا فتكون الصوتية عالية، وأن يكون المستوى مرتفعًا فتكون الصوتية منخفضة
أعتقد أن السبب هو عدم توازن الضغوط: lol
منطقي جداً، عند توازن الضغط يكون هناك صوت “شّش” عند الفتح، أما إذا كان الضغط غير متوازن، فإن الصوت يكون “شّشّشّش”--