كيف يتم تحديد نقاط التحكم في المسارات المختلفة؟

2016-04-12View Original

Thread Content

في نظام التفريغ، يوجد صمامان تنظيميان هما A وB، ونطاق قياس المرسل هو من 0 إلى 0.4 ميجا باسكال، بينما القيمة المحددة من قبل الجهاز التحكمي هي 0.25 ميجا باسكال. يجب فتح الصمام A عندما يصل الضغط إلى 0.25 ميجا باسكال، وإذا استمر الضغط في الارتفاع ووصل إلى 0.3 ميجا باسكال، فيتم فتح الصمام B. إذًا، أين يتم تحديد نقاط التحكم الخاصة بالمخرجات؟ أرجو نصائح الخبراء.
Reply #22016-04-12
من الصعب تحديد نقطة التوقف هذه، لأن هناك عدة حالات ممكنة: 1- بعد فتح صمام A بالكامل، يستمر الضغط في الارتفاع حتى يصل إلى 0.3 ميجا باسكال، وفي هذه الحالة يجب فتح صمام B. 2- إذا لم يتم فتح صمام A بالكامل، وارتفع الضغط إلى 0.3 ميجا باسكال، فيجب فتح صمام B أيضًا. لذلك، أعتقد أنه من الصعب تحديد موقع نقاط التقسيم. لكن يمكن لصاحب الموضوع أن يجرب القيام بذلك عند نسبة 50%، طالما أن ذلك يلبي المتطلبات، فلا داعي للقلق بشأن المكان المحدد.
Reply #32016-04-12
يتم ضبط نقطة التحكم في مخرج الجهاز عند 0.28 ميجا باسكال؛ حيث يتم فتح الصمام A وإغلاق الصمام B عندما يكون الضغط أقل من 0.28 ميجا باسكال; إذا كان الضغط أعلى من 0.28 ميجا باسكال، يتم فتح الصمام B وإغلاق الصمام A.
Reply #42016-04-12
إذًا، كيف تم الحصول على 50%؟ لا علاقة له بقيمة PV، أليس كذلك؟
Reply #52016-04-12
أليست مخرجات المتحكم من 0 إلى 100%؟ هل يمكن استخدام قيمة PV للإعداد؟
Reply #62016-04-12
يجب دمج PV مع SP، فالصمام يفتح عندما يتجاوز PV قيمة SP. قم بتهيئة الإعدادات للاستخدام، ثم أضف بعض النيتروجين وجرب، وسوف تعرف النتيجة.
Reply #72016-04-12
يمكنك ضبط الإشارة الرقمية من 0 إلى 0.3 ميجا باسكال لتتوافق مع نسبة خرج تتراوح بين 0 و100%، مع إمكانية التحكم التدريجي. للتفاصيل الدقيقة، اتصل بمهندس الأجهزة.
Reply #82016-04-12
أنا سيء جدًا. إذا كانت الصمامات الاثنان عند 50%، فهل يتم تحديد نسبة توزيع الصمامات الثلاثة لتنظيم التبريد عند 33.3%؟ 66.7%؟
Reply #92016-04-12
هذا ليس إلزاميًا، فاختيار نقاط التوزيع يتم حسب الحاجة؛ ففي بعض الحالات يلزم أن تكون هناك منطقة تداخل في عمل صمامي التنظيم، بينما في حالات أخرى لا يلزم وجود تداخل، بل قد يكون هناك منطقة خاملة في التوزيع.
Reply #102016-04-12
لم يتم توضيح السؤال بشكل واضح، فهل يجب فتح صمام A بالكامل عندما يصل الضغط إلى 0.25 ميجا باسكال؟ وهل يعمل صمام A عندما يكون الضغط أقل من 0.25 ميجا باسكال؟ وإذا استمر الضغط في الارتفاع ووصل إلى 0.3 ميجا باسكال، فهل يجب فتح صمام B بالكامل؟
Reply #112016-04-12
يمكن التصميم بهذه الطريقة: من 0 إلى 50 درجة، يكون فتح الصمام A كاملاً، ومن 50 إلى 100 درجة، يكون فتح الصمام B كاملاً (عندما يكون الصمام B مفتوحًا، يكون الصمام A مفتوحًا أيضًا بالكامل)~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.