HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

نظام استرداد الزيت والغاز في منطقة الخزانات

2016-04-12View Original

Thread Content

ترتبط قمم عدة خزانات للمواد الكيميائية مع بعضها البعض لإعادة تدوير النفط والغاز بشكل مركزي، فهل يوجد أي مخاطر أمنية في هذه الطريقة لإعادة التدوير؟ وهل هناك العديد من الحالات التطبيقية الصناعية لذلك؟
Reply #22016-04-12
عندما رأيت المنشورات في الطابق العلوي، خطرت لي مسألة: حتى مخازن النفط الكبيرة لدينا (بسعة 4 ملايين متر مكعب) لا تحتوي على أنظمة لاسترجاع غاز النفط، ولا أفهم سبب ذلك هل السبب هو فقط حجم الاستثمارات الكبيرة؟ هل لا يزال السبب تقنيًا؟
Reply #32016-04-12
يمكن القيام بذلك. لكن يجب الانتباه إلى ضرورة توصيل الأسلاك بعد صمام التنفس، وعدم توصيلها أمامه؛ فتوصيل الأسلاك أمام صمام التنفس يعني ربط جميع الخزانات معًا، وهو أمر لا يتوافق مع اللوائح. لقد نسيت التفاصيل الدقيقة، يبدو أنه الوثيقة رقم 46.
Reply #42016-04-12
يمكن تحقيق ربط أسطح خزانات المواد الكيميائية المتعددة عبر تركيب جهاز كبح اللهب في المنتصف، لإجراء استرداد مركزي للغاز والزيت.
Reply #52016-07-14
ما هو اسم الوحدة التي تنتمون إليها؟ سأذهب للتسويق، آهاهاها!
Reply #62016-09-19
**إشعار من الإدارة العامة للرقابة على السلامة بشأن تعزيز إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية، رقم الإشعار: آمن جان زونغ غوان سان [2014] 68. إلى إدارات الرقابة على السلامة في المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التابعة للحكومة المركزية، بالإضافة إلى فرقة الإنتاج والبناء في شينجيانغ: في السنوات الأخيرة، حدثت العديد من حوادث التسرب أو الحرائق أو الانفجارات في مناطق تخزين المواد الكيميائية في بلادنا. من بين هذه الحوادث، انفجار خط أنابيب نقل النفط التابع لشركة بتروتشاينا إنترناشيونال ستوريج أند ترانسبورتيشن المحدودة في داليان في تاريخ 16 يوليو 2010، وانفجار منطقة تخزين المواد الكيميائية التابعة لشركة بتروتشاينا داليان بتروكيميكالز في تاريخ 2 يونيو 2013، بالإضافة إلى انفجار خزانات تخزين المياه الحمضية التابعة لشركة سينوبك يانغزي بتروكيميكالز في تاريخ 9 يونيو 2014. هذه الحوادث أحدثت تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع، وأظهرت وجود مشاكل كبيرة في مناطق تخزين المواد الكيميائية لدى بعض الشركات، فيما يتعلق بالمراقبة وإدارة المعدات والتشغيل اليومي وإدارة العمليات الخاصة وإدارة المقاولين والتصميم الأمني. لتعزيز إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية بشكل أكبر، وللوقاية الفعالة من حوادث الإنتاج في هذه المناطق، يُعلن عن المسائل ذات الصلة كالتالي: أولاً، تعزيز الوعي بأهمية تحسين إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية. فهناك كميات كبيرة وأنواع متعددة من المواد الكيميائية في هذه المناطق، ومعظمها قابل للاشتعال والانفجار، بالإضافة إلى كونه سامًا وضارًا. وفي حال وقوع حادث، فإن ذلك قد يسبب أضرارًا جسيمة أو تهديدات لسلامة الأرواح والممتلكات. يجب على الشركات والهيئات المسؤولة عن السلامة على مختلف المستويات المحلية أن تعزز من إدراكها لأهمية تحسين ظروف السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية، وأن تضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن بشكل فعال، وأن تقوم بالرقابة الصارمة، وأن تكتشف وتُزيل جميع المخاطر المحتملة في الوقت المناسب، من أجل تعزيز ظروف السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية. ثانيًا: تعزيز إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية بشكل أكبر (أ) تحسين مرافق المراقبة والإشراف في مناطق تخزين المواد الكيميائية. وفقًا لمتطلبات المعايير، يتم تركيب أجهزة إنذار لمستوى السائل المرتفع والمنخفض في الخزان، مع استخدام آليات قفل تلقائي عند ارتفاع مستوى السائل بشكل كبير لإغلاق صمامات التغذية في الخزان، وآليات أخرى لوقف نقل المواد عند انخفاض مستوى السائل بشكل كبير. تأكد من أن نظام الإنذار لتسرب الغازات القابلة للاشتعال والانفجار والسامة والضارة سليم وجاهز للاستخدام. يجب تركيب صمامات قطع الطوارئ في خزانات التخزين الكبيرة، وخاصة تلك المخصصة للغازات المسالة والمواد الكيميائية السامة للغاية. (ثانياً) تعزيز إدارة الإنتاج والتشغيل في مناطق خزن المواد الكيميائية. يُمنع تمامًا خلال العمليات الطبيعية أن يتكون فراغ بين طبقة العوامة في خزان العوامات الداخلية والمواد الموجودة داخله. وفي الحالات الخاصة التي يكون فيها من الضروري التشغيل عند مستوى سائل منخفض للغاية، يجب عند استئناف عملية التغذية التأكد من أن سرعة تدفق المواد أقل من السرعة المسموح بها، وذلك لتجنب حدوث حوادث ناتجة عن الكهرباء الساكنة. عند ظهور إنذار بارتفاع أو انخفاض مستوى السائل، يجب اتخاذ تدابير فورية للتعامل مع الأمر. عند حدوث تقلبات في المعدات العليا، يجب تعزيز تحليل وفحص المواد الواردة إلى منطقة التخزين، لمنع دخول المواد ذات درجة الحرارة العالية أو المكونات الخفيفة إلى خزانات التخزين مما قد يؤدي إلى حوادث. يجب تطبيق إدارة صارمة لعمليات التحميل والتفريغ وإدارة المركبات في مناطق الخزانات التي بها رصيف تحميل، وذلك لمنع العمليات غير القانونية من التأثير على سلامة هذه المناطق. يجب الالتزام بمتطلبات إدارة التغييرات بدقة، وتعزيز إدارة التغييرات في مناطق التخزين. يجب تعليق استخدام نظام استرداد غازات العادم المتصل بخزانات المواد الكيميائية فورًا، ولا يمكن إعادة تشغيله إلا بعد إثبات مطابقته لمعايير السلامة. (ثالثاً) تعزيز إدارة العمليات الخاصة داخل مناطق خزن المواد الكيميائية بشكل أكبر. يجب تنظيم إدارة الأعمال الخاصة مثل العمل في بيئات خطرة أو الدخول إلى أماكن محدودة بشكل أفضل، وتطبيق نظام الموافقة على أوراق العمل بصرامة، وإجراء تحليل دقيق للمخاطر، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات العزل والاستبدال (الغليان) والتنظيف بشكل صارم. كما يجب قياس تركيز الغازات القابلة للاشتعال بدقة، وعند الدخول إلى أماكن محدودة، يجب أيضًا قياس تركيز الغازات السامة ونسبة الأكسجين في تلك الأماكن. يجب تنفيذ تدابير الوقاية بشكل فعال، وتعزيز مراقبة العمليات. يُحظر استخدام الصمامات بدلاً من الأغطية العازلة كإجراء للعزل، كما يُحظر القيام بأي أعمال حرقية في الخزانات غير المنظفة وغير المعالجة. عند حدوث خطر في المهمة، يجب على فرق الإنقاذ ارتداء معدات الحماية الشخصية والقيام بعمليات الإنقاذ بطريقة علمية. يجب تعزيز إدارة المقاولين بشكل أكبر، وتشديد فحص مؤهلاتهم، وتحسين تدريب موظفيهم، بالإضافة إلى توفير التوجيهات اللازمة أثناء العمل والإشراف على الموقع. (٤) تعزيز إدارة معدات ومرافق مناطق خزن المواد الكيميائية. يجب إجراء فحوصات دورية لمعدات وتجهيزات منطقة خزانات المواد الكيميائية، لضمان سلامة أنابيب الخزانات والصمامات والمضخات وغيرها من المعدات. تعزيز مراقبة تآكل خزانات المواد الكيميائية، وإجراء فحوصات دورية للخزانات، والتعامل فورًا مع حالات التآكل أو النحافة التي يتم اكتشافها. تأكد من سلامة ملحقات خزان التخزين وأنظمة الحماية من الصواعق والكهرباء الساكنة ومواجهة الفيضانات بالإضافة إلى أنظمة الإطفاء ; يجب التأكد من أن نظام الختم بالنيتروجين في خزانات التخزين المزودة بأنظمة حماية بالنيتروجين يعمل بشكل سليم. (٥) تعزيز تدريب العاملين في مناطق خزن المواد الكيميائية. تعزيز إدارة منطقة الخزانات وتدريب المشغلين، لضمان إتقان مخاطر السلامة في المنصب وإجراءات التشغيل. ضمان قدرة العاملين على استخدام معدات الحماية الشخصية ومعدات الحماية في حالات الطوارئ بشكل صحيح، وامتلاكهم القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، وخاصة قدرتهم على إخماد الحرائق في مراحلها الأولى، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع حالات التسمم والاختناق بطريقة علمية. (٦) تعزيز الرقابة عند مصدر مناطق خزن المواد الكيميائية بشكل أكبر. إعادة فحص تصميم مناطق التخزين غير المصممة بشكل رسمي، وتحسين المعدات والمرافق وفقًا للمعايير والأنظمة ذات الصلة. يجب إنشاء حاجز حريق أو حاجز عازل للحريق لخزانات السوائل القابلة للاشتعال، وفقًا لمتطلبات وجود حاجز لكل خزان على حدة. يجب إجراء تحليلات دورية للمخاطر والقابلية للتشغيل في مناطق التخزين التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة تخضع لرقابة صارمة. (٧) تعزيز جهود فحص ومعالجة المخاطر في مناطق تخزين المواد الكيميائية. إنشاء نظام فعّال لاكتشاف المخاطر ومعالجتها، وتعزيز الفحوصات الدورية، وإجراء فحوصات شاملة بشكل دوري للكشف عن المخاطر، ومعالجتها وإزالتها في الوقت المناسب. إجراء “مراجعة لاحقة” للمشاكل التي تم اكتشافها خلال الفحص الخاص بسلامة مستودعات النفط وموانئ تحميل وتفريغ النفط والغاز في شركات البتروكيماويات، والذي نظمته مكتب لجنة الأمن التابعة لمجلس الدولة في عام 2013، وذلك لضمان معالجة جميع المخاطر في الوقت المناسب. ثالثًا: القيام بحملة مكثفة لتحسين سلامة مناطق تخزين المواد الكيميائية. **قررت الإدارة العامة للرقابة على السلامة القيام بحملة مكثفة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 لتحسين سلامة مناطق تخزين المواد الكيميائية، وذلك لضمان تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.** يجب على الشركات والمناطق المعنية أن تلتزم بالمتطلبات السبعة المحددة في هذا الإشعار، وأن تضع تدابير أكثر دقة بناءً على الواقع، مع إجراء فحوصات وتصحيحات لكل بند على حدة. يجب على الشركات أن تتحمل مسؤولياتها بشكل فعال، وأن تنهي عملية التفتيش الذاتي وإجراء التصحيحات اللازمة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2014، كما يجب عليها تقديم تقرير كتابي إلى الجهات المختصة بالسلامة في المنطقة. يجب على المناطق المختلفة أن تستخدم طرقًا مثل التفتيش المباشر وغير المباشر للإشراف على تنفيذ هذا الإشعار، وأن تحث الشركات على القيام بأعمال التصحيح بجدية. كما يجب على الهيئات الإقليمية المسؤولة عن السلامة أن تقدم تقريرًا كتابيًا عن حالة التصحيح في مناطقها إلى الإدارة العامة للإشراف على السلامة بحلول تاريخ 30 نوفمبر 2014. **سوف تقوم الإدارة العامة للرقابة على السلامة بالإشراف والتفتيش على أعمال المعالجة الخاصة، في إطار الفحوصات السنوية الشاملة. **الإدارة العامة للرقابة على السلامة، 11 يوليو 2014
Reply #72016-09-19
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة firemale في تاريخ 19-9-2016 الساعة 16:57. إنها متطلبات بيئية، لكن يبدو أن تأثيرها غير واضح؛ فنحن نفرضها بشكل إلزامي، ويجب تعديل المنشآت التي لم تكن تلتزم بها من قبل.
Reply #82016-09-19
الأمر يعتمد على نوع الزيت الذي تخزنونه؛ فإذا كان الأمر يتعلق بزيت الديزل، فيمكن عدم تركيب أجهزة لاسترجاع الغازات المصاحبة له، لكن في حالة البنزين، يجب بالضرورة تركيب أجهزة لاسترجاع الغازات المصاحبة له

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.