ما سبب التقلبات الكبيرة والمنتظمة في الصمامات أثناء بدء التشغيل؟

2016-04-12View Original

Thread Content

عندما بدأنا العمل قبل بضعة أيام، كانت درجة فتح صمام التدفق 25% منذ البداية، ثم ظل الصمام يتذبذب بشكل منتظم بين 0 و40، مرة كل 2 إلى 3 ثوانٍ تقريبًا، وكأنه يعمل مثل آلة الخياطة. جهاز تحديد موضع الصمام من نوع سيمنس أحادي الاتجاه، وقد تم ضبطه قبل بدء التشغيل، أما الصمام فهو صمام ذو مقعد واحد يعمل في حالة حدوث عطل في Koso. الوسيط هو ماء عالي الضغط بوزن 75 كيلوغرامًا ودرجة حرارة 150 درجة يُرسل إلى الغلاية، وبسبب اهتزاز الصمامات ذهابًا وإيابًا، حدث اهتزاز شديد في الأنابيب، مما أدى إلى تلف الدعامات تقريبًا. في النهاية، تم إغلاق الصمامات اليدوية قبل وبعد بدء العملية، وظلت الصمامات تهتز حتى تم إغلاقها تمامًا، ولم يعد هناك أي مشكلة، كما أن التحريك اليدوي للصمامات لم يسبب أي مشاكل أيضًا. لقد قمنا بتحليل الأمر، وتبين أن صمامات الإحساس وأجهزة التحكم في المواقع لا يمكن أن تسبب مثل هذه المشاكل. كما أن فريق العمليات أكد أن الأمر لا يعود إلى أخطاء في طريقة التشغيل من جانبهم. هل يوجد من يستطيع مساعدتنا في تحليل الأمر؟
Reply #22016-04-12
هل تم التشغيل تلقائيًا؟ ربما لن يحدث أي تقلب، دعونا نرى المعاملات التلقائية
Reply #32016-04-12
أحيانًا، بعد عملية التعديل الذاتي، لا يتم تحقيق المتطلبات، فيضطر المرء إلى تحديد معاملات PID يدويًا
Reply #42016-04-12
يبدو أن اختيار النوع غير مناسب، حيث أن الفرق في الضغط بين الجانبين كبير جدًا، مما يتجاوز الفرق في الضغط المسموح به لهذا الصمام، وهو ما يسبب هذه المشكلة!
Reply #52016-04-12
هل جربت تعديل درجة فتح الصمام يدويًا، بدلاً من استخدام النظام الأوتوماتيكي؟
Reply #62016-04-12
يتم إعادة تأكيد مواقع المحددات ومعاملات PID
Reply #72016-04-12
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة cqdfwy في 12-4-2016 الساعة 14:41، لمعرفة ما إذا كان الأمر ناتجًا عن التشغيل التلقائي. أي إذا كان التشغيل التلقائي يسبب اهتزازات شديدة، فيجب فحص ما إذا كانت إعدادات المعاملات مناسبة، وما إذا كان تعديل جهاز الإرسال وصمام التحكم قد تم بشكل صحيح ; إذا كان الاهتزاز الشديد ناتجًا عن تدخل يدوي، فيمكن النظر في عوامل مثل فرق الضغط المرتفع وحدوث رنين مع نظام الأنابيب، أي اختيار صمام التحكم بشكل غير مناسب. لقد واجهت موقفًا مشابهًا من قبل، حيث حدث رنين مع نظام الأنابيب، وتم حل المشكلة بتغيير الصمام الفردي الأصلي إلى صمام على شكل قفص.
Reply #82016-04-12
1. قضيب التغذية الراجعة للموقع لا يتم تثبيته بواسطة الزنبرك، أو هناك ترخي في نقطة الاتصال. 2. الفرق في الضغط أمام وخلف الصمام كبير جداً، ويتجاوز القيمة المسموح بها للصمام. 3. يكون الفرق كبيرًا بين القيمة المقاسة والقيمة المحددة للدائرة عند تشغيلها تلقائيًا. أو تم تشغيل الدائرة الرئيسية قبل أن تستقر الدائرة الفرعية!
Reply #92016-04-12
تم ضبط جهاز تحديد الموقع الخاص بك، لكن قد يلزم تعديل قيمة دائرة التحكم PID مرة أخرى.
Reply #102016-04-12
١. ما هو الضغط الطبيعي لخزان البخار؟ ٢. ما هو النطاق التقريبي لضغط التشغيل في خزان البخار عند تذبذب الصمامات ذهابًا وإيابًا؟ ٣. هل يحدث تذبذب أيضًا بعد أن يصبح ضغط الخزان طبيعيًا؟
Reply #112016-04-13
بعد اكتشاف ذلك من قبل وحدة التحكم المركزية، تبين أن العملية تتم يدويًا. عندما ذهبت إلى الموقع، وجدت أن القيمة المحددة كانت دائمًا 25، وكانت الصمامات تتحرك ذهابًا وإيابًا بشكل تلقائي، بينما لم تتغير القيمة المحددة لجهاز التحديد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.