Thread Content
لو كان نطاق قياس جهاز نقل الضغط من 0 إلى 10 ميجا باسكال (ضغط جوي)، حيث يتوافق 0 ميجا باسكال (ضغط جوي) مع 4 ميلي أمبير، و10 ميجا باسكال (ضغط جوي) مع 20 ميلي أمبير. فإذا تجاوز الضغط في النظام الصناعي 15 ميجا باسكال (ضغط جوي) و20 ميجا باسكال (ضغط جوي) (بافتراض أن أقصى نطاق تصميم للجهاز هو 50 ميجا باسكال (ضغط جوي))، فما هو تيار الخرج الذي سينتجه الجهاز في هذه الحالة؟
تحقق مما إذا كان لوحة الدوائر تحتوي على حماية أم لا. في حال عدم وجود حماية، يكون هناك نطاق خروجي يتراوح بين 23-25 مللي أمبير، وعند تجاوز هذا النطاق، لن يتغير التيار. إذا تجاوزت قيمة الضغط المسموح بها 50 ميجا باسكال، فلن يتضرر المرسل، لكن التيار الخارجي في هذه الحالة لن يكون خطيًا، وبالتالي لا يكون له قيمة مرجعية كبيرة
إذا كان الإخراج أقل من 4، أو أعلى من 20، فقد يكون ذلك بسبب إعدادات جهاز القياس لإظهار تحذيرات عالية أو منخفضة، ويعتمد الأمر على كيفية إعداد جهاز القياس نفسه. إذا كان الإخراج أقل من 4، فمن الممكن أيضًا أن يكون الضغط الفعلي حاليًا أقل قليلًا من الحد الأدنى للنطاق ; إذا كان الإخراج أعلى من 20، فقد يعود ذلك إلى أن الضغط الفعلي الحالي أكبر قليلاً من الحد الأقصى للنطاق ; وفقًا لما ذكرت، فإن الضغط الحالي هو 15، والحد الأقصى للعداد هو 50، إذًا سيُظهر العداد القيمة 15، وهو ما يعتبر طبيعيًا، لكن الإخراج غير طبيعي، حيث يجب أن يكون الإخراج في قيمة أعلى.
يوجد حد أقصى لتيار الخرج الصادر عن الجهاز، وعادةً ما يكون أعلى قليلاً من 20 مللي أمبير، أي حوالي 20.8 مللي أمبير، وهو ما يعادل 105% من النطاق المسموح به. أي أنه عندما تكون الضغوط الفعلية 15 و20 ميجا باسكال، فإن الناتج من الجهاز يكون 10.8 ميلي أمبير في كلتا الحالتين، ويظهر على نظام التحكم DCS قيمة 10.5 ميجا باسكال. (يوجد هنا افتراض مفاده أن نظام DCS مصمم لعرض القيم خارج نطاق القياس؛ فإذا تم ضبط هذه المتغيرة في نظام DCS على النطاق 0-10، فمن الممكن ألا ترى أي شيء، مثل وجود نقطة معيبة فقط). بالطبع، ليس كل العدادات تعطي قيمة 20.8 مللي أمبير؛ يمكن الرجوع إلى دليل الاستخدام الخاص بالعدادات لمعرفة القيمة الصحيحة.
المقياس يتجاوز الحد الأقصى (نطاق القياس)، حيث يكون تيار الخرج أكبر من 20 مللي أمبير، كما أنه يتجاوز الحد الأدنى، حيث يكون تيار الخرج أقل من 4 مللي أمبير
أكبر من 20 مللي أمبير......
“الضغط الحالي هو 15، والحد الأقصى للمقياس هو 50، لذا سيعرض المقياس القيمة 15، وهو أمر طبيعي، لكن القيمة المخرجة غير طبيعية، يجب أن تكون القيمة المخرجة أعلى. ” ما تقصده بهذه الحالة هو أن مدى العرض على عداد المرسل قد يختلف عن مدى الإخراج، فما معنى ذلك؟ وعلاوة على ذلك، "الحد الأقصى للعداد 50"، كما قال صاحب المنشور، وهو الحد الأقصى للنطاق في تصميم جهاز الإرسال، وليس الحد الأقصى للنطاق المعروض على العداد نفسه.
لن يتم عرض 15 ميجا باسكال، بل سيتم عرض رقم يبدأ بـ 10 فقط، وعندما يتجاوز القيمة 20 ميلي أمبير، فإن القيمة ستظل ثابتة عند ذلك الرقم
أولاً، أنا أفهم ما يعنيه صاحب الموضوع بالرقم 50، إنه النطاق الأقصى للعداد. ثم، عندما يتجاوز الضغط الفعلي القيمة المحددة، مثلاً في نطاق من 0 إلى 10، ويكون الضغط الفعلي 15، طالما أنه لا يتجاوز الحد الأقصى للجهاز وهو 50، فإن عداد الضغط عادةً ما يعرض الضغط والنسبة المئوية؛ حيث تكون قيمة الضغط هي القيمة الفعلية، أما النسبة المئوية فتكون 100% أو أكثر قليلاً. أما الخرج فهو تيار كهربائي، وبما أن الضغط تجاوز القيمة المحددة، فإن الجهاز يصدر إنذارًا... حسنًا، لقد واجهت هذا الوضع في التطبيق العملي... وربما يحدث ذلك فقط مع ذلك العلامة التجارية
ما معنى عرض النطاق في العنوان؟ أليست هناك فقط نطاقات إخراج العدادات ونطاقات نظام DCS؟ لا حاجة لضبط نطاق محتوى العرض، أليس كذلك؟
“أولاً، أنا أفهم ما يعنيه صاحب الموضوع بالرقم 50، إنه النطاق الأقصى للعداد. ثم، عندما يتجاوز الضغط الفعلي القيمة المحددة للنطاق، مثلاً إذا كان النطاق من 0 إلى 10 وكان الضغط الفعلي 15، طالما أنه لا يتجاوز الحد الأقصى للجهاز وهو 50، فإن العداد عادةً ما يعرض الضغط والنسبة المئوية؛ حيث تكون قيمة الضغط هي القيمة الفعلية، أما النسبة المئوية فتكون 100% أو أكثر قليلاً. أما القيمة المخرجة فهي تيار كهربائي، وبما أن الضغط تجاوز القيمة المحددة، فإن الجهاز سيصدر إشارة تحذير. وقد قال صاحب الموضوع: “نطاق جهاز قياس الضغط هو من 0 إلى 10 ميجا باسكال (ج)، حيث يتوافق 0 ميجا باسكال (ج) مع 4 ميلي أمبير، بينما يتوافق 10 ميجا باسكال (ج) مع 20 ميلي أمبير”. إذًا، ما هي قيمة التيار الكهربائي المقابلة لضغط 15؟ 28mA? ما هي النسبة المئوية؟ ١٥٠٪؟ ”ما هو التيار المقابل لأقصى قيمة على العداد وهي 50“؟ 80mA? ما هو النسبة المئوية أيضًا؟ ٤٠٠٪؟ هل يمكن عرض هذه البيانات، بافتراض أن تيار الخرج للمرسل غير محدود، وأن العلاقة الخطية بين المدخلات والمخرجات مضمونة؟ :هل سيكون تيار الخرج للمرسل الفعلي بهذا الحجم؟ عندما يصل إخراج مُرسل EJA إلى 110%، يتم إصدار تنبيه، ولن يزداد الإخراج بعد هذا الحد.