Thread Content
圧力発信器のレンジが0~10mpa(G)の場合、0mpa(G)は4maに相当し、10mpa(G)は20maに相当します。プロセスシステムが 15mpa (G) と 20mpa (G) に過圧された場合 (伝送器の最大設計範囲が 50mpa (G) の場合)、このときの伝送器の出力電流はいくらになりますか?
回路基板が保護されているかどうかを確認してください。保護がない場合、23 ~ 25mA のデッドゾーンが出力されます。オーバーリミット電流は変化しません。発信器の保護範囲内に50MPa以上の過負荷がかかっても発信器は損傷しません。ただし、オーバーレンジ出力電流は線形ではなく、基準値がほとんどありません。
出力が 4 より低いか、20 より高い場合は、メーターの設定に応じて、メーター自体が上限アラームまたは下限アラームを設定している可能性があります。 出力が 4 より低い場合は、現在の実際の圧力が範囲の下限よりわずかに低い可能性があります。; 出力が 20 より大きい場合は、現在の実際の圧力が範囲の上限よりわずかに大きい可能性があります。; あなたの話によると、現在の圧力は 15 で、メーターの最大値は 50 です。そうすると、メーターの表示は 15 と表示され、正常ですが、出力は正常ではありません。出力はハイレベルになるはずです。
メーターの出力電流には上限があり、通常は 20mA より少し高く、通常は範囲の 105% である 20.8mA です。つまり、実圧力が15MPaと20MPaの場合、計器出力は10.8mA、dcs表示はどちらも10.5MPaとなります。(ここでは、DCS が範囲を超えて表示するように設計されているという前提があります。DCS のこの変数が 0 ~ 10 に設定されている場合、たとえば、単なる不良ピクセルなど、何も表示されない可能性があります)。もちろん、すべてのメーターが 20.8mA であるわけではありません。メーターのマニュアルを参照してください。
メーターが上限 (範囲) を超えており、電流出力が 20mA を超えています。下限値を超えており、電流出力は 4mA 未満です。
“現在の圧力は 15、最大メーターは 50 です。その後、メーターの表示には 15 が表示されます。これは、表示は正常ですが、出力が正常ではなく、出力が高レベルであることを意味します。” あなたが話している状況は、送信機のメーターに表示される範囲が出力範囲と一致しない可能性があることを意味します。重要性は何ですか? なお、投稿者が言う「最大メーター50」は、送信機の設計上の最大到達距離の上限であり、メーターヘッダーに表示されている到達距離の上限ではありません。
15mpaは表示されず、10.0としか表示されません。 20mAを超えるとその値に留まります。
まず、メーターの最大射程である50について投稿者が言っていることは理解しました。次に、実際の圧力が設定範囲値 (範囲 0 ~ 10、実際の圧力 15 など) を超えると、機器の最大値 50 を超えない限り、メーターは通常、圧力とパーセンテージを表示します。圧力値は実際の圧力値となり、パーセンテージは最大値以上となり、出力は電流値になります。設定範囲を超えているのでアラームが出力されますが…まあ実際にそんな場面に遭遇しましたが…もしかしたらそのメーカーだけかもしれません。
メーターヘッドに表示される測定範囲はどのくらいですか?機器の出力範囲とDCSシステムの範囲だけではないでしょうか?表示内容の範囲を設定する必要はありません。
“まず、メーターの最大射程である50について投稿者が言っていることは理解しました。次に、実際の圧力が設定範囲値 (範囲 0 ~ 10、実際の圧力 15 など) を超えると、最大値の 50 を超えない限り、通常、メーターは圧力とパーセンテージを表示します。圧力値は実際の圧力値となり、パーセンテージは最大値以上となり、出力は電流値になります。設定範囲を超えているため警報が出力されます」と投稿者は言う。: “圧力発信器の測定範囲は0~10mpa(G)です。 0mpa(G)は4ma、10mpa(G)は20maに相当します」 では、「圧力15」に相当する電流はいくらでしょうか?28mA?割合は何ですか?150%? ”メーターの最大 50 インチに相当する電流はいくらですか?80mA?割合は何ですか?400%?送信機の出力電流が制限されておらず、入力と出力間の線形関係が保証されていると仮定すると、これらのデータをすべて表示できますか?:D 実際の送信機の出力電流はそれほど大きくなりますか? EJA 送信機の出力が 110% に達するとアラームが表示され、この制限を超えて出力は増加しません。