地下タンクはガソリンスタンドのようで、タンクプールは鉄筋コンクリートで防漏処理が施されているが、雨が降ったときの水はどうやって排出するのか?

2016-10-20View Original

Thread Content

地下タンクはガソリンスタンドのようで、タンクプールは鉄筋コンクリートで防漏処理が施されているが、雨が降ったときの水はどうやって排出するのか?排出できないのは、タンクが長時間水に浸かっているからですか?
Reply #22016-10-20
上にテントを張れば、雨が入ってこなくなる。缶は間違いなく水の中に浸かっているんです。私のところにあるエポキシも、これで作られています。
Reply #32016-10-20
普通はそうしません。 1.すべて、地溝の修理が終わった後に横型タンクを設置し、配管を取り付け、砂でしっかり埋め尽くします。砂を埋めることは、石油やガスが溜まって爆発するのを防ぐためです! 2.もし必ず地面と同じような配置にしたいのであれば、地溝の隅に0.5×0.5×0.5メートルの正方形の穴、またはそれ以上の大きさの穴を開け、地溝全体の床面をその穴に向かって千分の三の勾配にしなければなりません。方形の坑には、防爆型の潜水ポンプまたは防爆型の自吸ポンプを設置し、液面自動制御スイッチも備える。(ポンプの入口にはフィルターを設置し、定期的にタンクを清掃する)後者は極めて危険である。歩行者用通路を設けると、頻繁な点検や修理が必要になり、革靴の釘やはしごが火花を発生させやすく、床下に油ガスが溜まって爆発する!
Reply #42016-10-20
この投稿は最後にwoshishei007によって2016-10-20 22:48に編集されました。中国石化のガソリンスタンドで10年以上働いてきましたが、上の人たちのやり方をそのまま適用すれば、ガソリンスタンドは全滅してしまうでしょう。まず、投稿者が述べた状況についてですが、2015年に国務院は「水汚染防止行動計画の発行に関する国務院の通知」(国発〔2015〕17号)を発表し、2017年末までにガソリンスタンドの地下タンクをすべて二重構造のタンクに交換するか、遮水槽を設置するよう要求しました。私が担当してきた中国石化のガソリンスタンドでは、一般的に遮水槽が設置されていました。遮水池は一般的に鉄筋コンクリート構造であり、遮水池の底にあるタンクの基礎には、タンクが浮き上がらないように保持具が設置される。タンクの基礎は通常、遮水池の底版と密着して一体としてコンクリートが打設され、少なくとも鉄筋は接続されている。基礎上のタンクホールダーで、SINOPEC規格の30立方メートルタンクの場合は一般的に2個、50立方メートルタンクの場合は一般的に3個です。これらのクランプは、タンクが水に浸かった後に浮き上がるのを効果的に防ぐからです。油タンクの設置が完了したら、規格に従って油タンクと防漏池の間に砂を詰め、石油やガスが溜まるのを防ぎます。もちろん、砂を詰めたりクランプを取り付けたりしてもタンクの浮上を防ぐことはできない。そこで中国石油化学は新たな対策を講じ、地下にあるタンクプールの上部全体をコンクリート製の蓋で覆い、雨水が入らないようにしたのだ。投稿者はきっと、「もし中にまだ水があったらどうするの?」って言うでしょう?カバープレートから雨漏りしているのですか?それとも遮水池にひびが入っているのかな?中国石油化学の連中も馬鹿ではない。中国石油化学の基準に従えば、観測井として300のコンクリート管を使い、防浸池内の滞留水を観察し、水位が一定レベルに達したら、潜水ポンプを使って水を抜き出すのだ。これが2015年以前の中国石油化学集団による、油槽の浮上や水たまりを防ぐための有力な対策です。要するに、防浸池にコンクリート製の蓋をかけるだけで、私が手掛けた施設では水たまりができることはほとんどありませんでした。たまに水たまりができても、小さなポンプを使ってすぐに抜き取っていました。水泡タンクがないため、防食はまずまずで、水質汚染については聞いたことすらありません。2015年以降、中国石油化学工業は投資を削減するため、二重構造のタンクの使用を始めました。二重構造のタンクとは、二層からなるタンクのことで、詳しくは百度で検索してみてください。外側の層は必ずグラスファイバー製で、内側の層は一部がグラスファイバー製、一部が鋼鉄製です。いずれにせよ、外部と接するのは必ずグラスファイバー製で、グラスファイバーなら水に浸かっても問題ないので、防液池は作らないのです。直接に二重式タンクに上がり、二重式タンクでは水泡の発生を防ぐ必要もなく、また泡ができても問題ないため、1.コンクリート製の床版基礎、2.抱箍を採用した;3、コンクリート製の蓋板で、3つの処理方法がある。防浸透池や観察井の設置はなくなり、フィードバックされた状況によると、水に浸かっても浸からなくても二重構造のタンクには基本的に問題はない。
Reply #52016-10-21
一般的なタンクの上面にはコンクリートが打たれ、周囲には斜めの勾配が設けられ、タンク壁の周りには排水管が埋め込まれている。
Reply #62016-10-21
防浸池とは、タンク池の周囲と底面を鉄筋コンクリート構造で作るものなのか、それとも別途作られた池のことなのか?
Reply #72016-10-21
砂を埋めることで、どうやって石油やガスの蓄積を防げるのでしょうか? ご教示をお願いします。 砂を感じると**中に砂を入れたい、爆発するときの威力はもっと大きくなり、砂が弾丸のように飛び出す
Reply #82016-10-21
石油化学企業の水素化工場のケーブル溝や管溝、そして給油所の地下タンクには砂が埋められている。1. 可燃ガスの滞留空間を減らす、2. 混合限界濃度の確立が困難になる、3. 闪爆の可能性を低減する、4. 巨大な土製遮火器。
Reply #92016-10-21
勉強になりましたが、私たちの工場の水素化装置にある地下の汚油タンクには砂が入っていません。これはその点を考慮しなかったのか、それとも汚油タンクなら重油であり、さらに密閉容器なので揮発量が非常に少ないと考えたのかわかりません。ありがとう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.