24V電源の干渉問題

2016-04-15View Original

Thread Content

皆さんに質問ですが、24Vの電圧と電源のない信号線を同じ多芯ケーブル内に入れることはできますか?つまり、1本の多芯ケーブルに、電源のない信号と24Vdcの電圧の両方を含めるということですが、可能でしょうか?何か干渉はありますか?220のあれと
Reply #22016-04-15
24Vの直流電源と一緒に使っても問題ありませんが、220Vの交流電源とは、理論上は使用できません
Reply #32016-04-15
上の方がおっしゃる通り、交流はアナログ信号に大きな干渉を与えるため、一本の多心ケーブルの中に信号線と220VACの電源線を同時に配置することはできません。また、これら二種類のケーブルを同じ電気配線用トレイ内に敷設することも不可です。一方、24VDCのケーブルは信号への干渉が比較的少ないのですが、それでもアナログ信号用ケーブルと同じ多心ケーブルを共有することはできません。ただし、同じ電気配線用トレイ内を通すことは可能です。
Reply #42016-04-15
バルブの応答信号と共用する多心ケーブルでよろしいでしょうか?バルブの応答は無電圧
Reply #52016-04-16
可能であれば分けて使う方が良く、同じ多芯ケーブルは使わない方がいいでしょう。220Vのケーブルは絶対に共用してはならず、また220VACケーブルを他の計器用の弱電ケーブルと一緒に敷設する際には、隔離するか間隔を確保する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.