Die Wasserquellen sind dieselben und werden in 5 Systeme aufgeteilt – warum ist dann die Leitfähigkeit unterschiedlich?

2016-04-19View Original

Thread Content

Hallo zusammen, ich habe ein System zur zyklischen Kühlung mit derselben Wasserquelle, die in 5 verschiedene Systeme geleitet wird. Warum ist die Leitfähigkeit dann unterschiedlich – und außerdem so groß? Kann man in ein Kreislaufwassersystem Langzeitzusatzstoffe gegen Kalkbildung sowie Mittel zur Abtötung von Bakterien und Algen einbringen, um die Leitfähigkeit zu senken? Wie wird die Leitfähigkeit kontrolliert? Danke, Leitfähigkeit, gleich, System
Reply #22016-04-20
Fünf Systeme, gleiche Wasseraufbereitung. Doch da die Verdichtungsfaktoren sowie die Abwassermengen jedes Systems unterschiedlich sind, entstehen Unterschiede in der Leitfähigkeit des zirkulierenden Wassers. Außerdem sind Korrosions- und Verkalkungshemmer, wie der Name schon sagt, Stoffe, die Korrosion verringern und das Verkalken verhindern. Dieses Mittel ist lediglich ein Hilfsstoff und kann die Leitfähigkeit des Systems nicht verringern; in gewissem Maße erhöht es sogar die Leitfähigkeit des zirkulierenden Wassers. Doch aufgrund der sehr geringen Menge, die zugegeben wird, ist der zusätzliche Wert vernachlässigbar.
Reply #32016-04-20
Ich arbeite im Bereich Wasseraufbereitung. Sie können mich unter QQ 905442518 oder 3010937115 kontaktieren. Ich erkläre Ihnen alles im Detail, damit ich Ihnen helfen kann, die Situation zu analysieren
Reply #42016-04-20
Die Korrosions- und Verkalkungsgrade der 5 Systeme unterscheiden sich, was wiederum zu unterschiedlichen Leitfähigkeiten an den verschiedenen Rückflussstellen führt. Durch die Zugabe von Korrosionsinhibitoren, Verkalkungshemmern sowie Desinfektionsmitteln werden zwar Ionen freigesetzt, doch gleichzeitig wird auch die Entstehung neuer Ionen unterbunden (zum Beispiel Eisenionen). Daher ist ihre Wirkung unklar. Die Verringerung der Leitfähigkeit des Zirkulationswassers erfolgt hauptsächlich durch effektives Entfernen von Schmutz, durch das Hinzufügen von geeignetem Ersatzwasser sowie durch die Verhinderung von Leckagen im Wärmetauschmedium~~
Reply #52016-04-20
Das Zhetao-System ist ein neues System – 2 Einheiten sind bereits seit 2 Jahren im Betrieb, weitere 3 Einheiten wurden erst letztes Jahr in Betrieb genommen. Wie kann es schon nach so kurzer Zeit zu Korrosion und Ablagerungen kommen? Es gibt ein System, in dem das Wasser einmal vollständig abgelassen wird. Wenn es wieder mit Wasser gefüllt wird, beträgt der Stand etwa 300. Doch nach einer Nacht liegt der Wert bereits bei über 600. Warum ist das so?
Reply #62016-04-20
Gibt es Lecks im Medium? ~~Oder Wasser aus anderen Teilen dringt ein~~
Reply #72016-04-20
Es handelt sich um ein Kreislaufkühlungssystem – alle Geräte sind neu. Ich glaube nicht, dass die beiden von Ihnen genannten Möglichkeiten sehr wahrscheinlich sind. Außerdem: Wie kann man diese beiden Möglichkeiten überhaupt überprüfen? Danke
Reply #82016-04-20
Die Eingangs- und Ausgangsventile sind fest verschlossen, das Wasser im System wird abgelassen. Nach einer Weile kann man die Entlüftungsöffnungen im Kreislaufwassersystem wieder öffnen, um zu prüfen, ob sich noch Flüssigkeit oder Kreislaufwasser darin befindet~~
Reply #92016-04-20
Die Leitfähigkeit steht in direktem Zusammenhang mit den gelösten Ionen. Wenn Wasser durch Luft gekühlt wird, ändert sich aufgrund der Temperaturänderung die Menge an Verdunstung. Zudem können während des Kühlungs- und Verdunstungsprozesses Ionen aus der Luft oder aus bestimmten Komponenten der Anlage in das Wasser gelangen. Diese Ionen haben einen erheblichen Einfluss auf die Leitfähigkeit des Wassers. Eine RO-Membran kann dieses Problem lösen.
Reply #102016-04-20
Es ist möglich, eine Wasserqualitätsanalyse durchzuführen. Ein Anstieg der Leitfähigkeit deutet natürlich auf einen Anstieg der Ionen im Wasser hin. So kann man ungefähr herausfinden, um welche Ionen es sich handelt – und vielleicht auch, welche Stoffe in das Wasser gelangt sind.
Reply #112016-04-22
Stimme dem Vorschlag von oben zu. Es ist möglich, eine Wasserqualitätsanalyse durchzuführen. Anhand der Daten zur Qualität des Zirkulationswassers sowie des nachgeführten Wassers kann man beurteilen, ob die Leitfähigkeit sowie die Konzentrationen der anderen Ionen – wie zum Beispiel Chloridionen, Magnesiumionen oder Silikate – proportional zunehmen. Das deutet darauf hin, dass es sich um ein natürliches Konzentrationsverfahren handelt. Wenn die Konzentrationsfaktoren eines der Ionen besonders hoch sind oder wenn die Unterschiede zwischen diesen Konzentrationsfaktoren sehr groß sind, dann kann anhand der Eigenschaften des gekühlten Mediums sowie der umliegenden Gewässer der Leckpunkt im System ermittelt werden.
Reply #122016-04-22
Wenn man sie nicht gut kontrolliert, bildet sich bereits nach einigen Monaten Rost. Außerdem, wenn dieses System nicht in Betrieb ist und stattdessen über Nacht dort bleibt, kommt es im Allgemeinen zu keiner Konzentration, und die Leitfähigkeit ändert sich im Wesentlichen nicht. Eine Verdopplung der Leitfähigkeit deutet eindeutig auf einen Leck hin. Haben Sie überprüft, welche anderen Werte sich außer der Leitfähigkeit geändert haben? Man kann sie aufzählen, damit alle darüber diskutieren können.
Reply #132016-04-22
Durch den Vergleich der verschiedenen Kennwerte für das Nachfüllwasser und das Zirkulationswasser sowie im Vergleich zum Konzentrationsfaktor lässt sich erkennen, welche Werte abnormal sind. Die Leitfähigkeit kann nur durch Entfernung von Schmutzstoffen oder mit Hilfe von Umkehrosmoseanlagen beseitigt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.