Thread Content
नमस्ते, मेरे पास एक सर्कुलेटिंग कूलिंग वॉटर सिस्टम है। पानी का स्रोत तो एक ही है, लेकिन यह पानी 5 अलग-अलग सिस्टमों में जाता है। फिर भी, इन सिस्टमों में विद्युत चालकता के मान अलग-अलग क्यों हैं? और यह अंतर तो काफी ज्यादा है। क्या सर्कुलेटिंग वॉटर सिस्टम में धीरे-धीरे कार्य करने वाले स्केल-रोधी पदार्थ, जीवाणुनाशक/शैवालनाशक पदार्थ मिलाने से विद्युत विद्युत-चालकता को कैसे नियंत्रित किया जाए धन्यवाद। विद्युत-चालकता… वही, सिस्टम भी वैसा ही है।
पाँच सिस्टम हैं, एवं सभी में पानी की मात्रा समान है। लेकिन प्रत्येक प्रणाली में संकेंद्रण गुणांक एवं अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा आदि अलग-अलग होती है; इस कारण परिसंचरण जल की विद्युतचालकता में अंतर आ जाता है। इसके अलावा, कॉरोसिव-स्केलिंग रोधी पदार्थ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह पदार्थ है जो जंग को कम करता है एवं स्केलिंग को रोकता है। यह दवा केवल एक सहायक पदार्थ है; यह सिस्टम की विद्युत-चालकता को कम नहीं कर सकती, बल्कि कुछ हद तक तो सर्कुलेटिंग जल की विद्युत-चालकता में वृद्धि ही करती है। लेकिन चूँकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इससे होने वाला अतिरिक्त मूल्य नगण्य ही होता है।
मैं जल शोधन से संबंधित काम करता हूँ। आप मुझसे QQ पर संपर्क कर सकते हैं – 905442518, 3010937115। विस्तार से बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा।
5 सिस्टमों में जंग एवं अवक्षेपण की मात्रा अलग-अलग होती है; इसी कारण विभिन्न जल-वापसी बिंदुओं पर विद्युत-चालकता भी अलग-अलग होती है। जंग-रोधी एवं अवक्षेपण-रोधी पदार्थों, साथ ही जीवाणुनाशकों का उपयोग करने से धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं; इसलिए ऐसे पदार्थों का प्रभाव स्पष्ट नहीं होता। परिसंचरण जल की विद्युत-चालकता को कम करने हेतु प्रभावी ढंग से अपशिष्ट जल को निकालना, गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराना, एवं ऊष्मा-आदान माध्यमों के लीक होने को रोकना आवश्यक है।~~
जेटाओ सिस्टम एक नया सिस्टम है; 2 सिस्टम 2 साल से कार्यरत हैं, जबकि 3 सिस्टम पिछले साल ही शुरू किए गए हैं। इतने कम समय में ही इनमें जंग एवं गंदगी जम गई? एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें जब पानी पूरी तरह निकाल दिया जाता है, तो जब फिर से पानी भरा जाता है, तो उसकी मात्रा 300 से अधिक होती है। लेकिन एक रात बीतने के बाद यह मात्रा 600 से अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्या मीडिया में कोई लीकेज है? ~~या फिर, परिसंचरण होने वाला पानी किसी अन्य हिस्से में चला ज~~
यह एक सर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम है; इसमें प्रयोग में आने वाले उपकरण सभी नए हैं। मुझे आपके द्वारा बताई गई इन दोनों संभावनाओं की संभावना बहुत कम लगती है। फिर, इन दोनों संभावनाओं की जाँच कैसे की जा सकती है? धन्यवाद।
आयात-निर्यात के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाए, ताकि पानी बाहर न निकल सके। कुछ समय बाद, सिस्टम में मौजूद पानी को बाहर निकालने हेतु व्यवस्था की जाए; ताकि पता चल सके कि वहाँ कोई पदार्थ या पानी ही मौजूद है या नहीं।~~
विद्युत चालकता का सीधा संबंध घुले हुए आयनों से होता है। जब पानी हवा के संपर्क में आकर ठंडा होता है, तो तापमान में परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण की मात्रा भी अलग-अलग होती है। इसके अलावा, ठंडा होने एवं वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान हवा में मौजूद, या उपकरणों के कुछ घटकों में मौजूद आयन पानी में मिल जाते हैं; ऐसे आयन पानी की विद्युत चालकता को प्रभावित करते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान एक RO मेम्ब्रेन से ही संभव है।
जल की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। यदि विद्युत चालकता में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि जल में आयनों की मात्रा बढ़ गई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन-कौन से आयन मौजूद हैं, एवं कौन-से पदार्थ जल में मिल गए होंगे।
ऊपर दी गई सलाह से सहमत हूँ। जल-गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है; पुनर्चक्रित जल एवं जोड़े गए जल के गुणवत्ता-संबंधी आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है। यदि विद्युत-चालकता एवं अन्य आयनों की सांद्रता में भी समान अनुपात में वृद्धि हो रही है (उदाहरण के लिए: क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन, सिलिकेट आदि), तो इसका अर्थ है कि यह प्रणाली “प्राकृतिक संघनन” प्रक्रिया द्वारा काम कर रही है। यदि इनमें से किसी आयन का सांद्रण गुणांक विशेष रूप से अधिक हो, या इन आयनों के सांद्रण गुणांकों में बहुत अंतर हो, तो ठंडा करने वाले माध्यम एवं आसपास के जल की विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही सिस्टम में लीकेज का पता लगाया जा सकता है।