Thread Content
أيها السادة، يتم تحميل 98% من حمض الكبريتيك المركز عبر أنابيب خاصة في الجزء العلوي من الشاحنات، ويتم تصريف الغازات الناتجة من الشاحنات عبر أنابيب خاصة أيضًا. فما هو المكان المناسب لتصريف هذه الغازات؟ هل يحتاج أنبوب الغاز إلى عزل حراري؟ شكرًا
لنضع خزانًا للتحييد، يدخل الغاز الحمضي إلى الخزان ويتم استخدام الصودا الكاوية.
حمض الكبريتيك غير واضح تمامًا; تستخدم شركتنا أنابيب الغاز لنقل الأمونيا السائلة، حيث تربط هذه الأنابيب الشاحنات بخزانات الأمونيا السائلة ; (عبر الضاغط) ; لا أعرف هيكل معدات شركتكم ; يجب أن يسمح التحليل الفردي بتوصيل خطوط الغاز بالخزانات ; إذا كان لدى الخزان جهاز لاستيعاب غازات العادم، فيتم معالجة غازات العادم الصادرة عن الشاحنات من خلال هذا الجهاز ; لا ينبغي الحفاظ على درجة حرارة خطوط الغاز
شكرًا للمشرف. لم يتم العودة إلى الخزان، وهناك الآن حفرة لحمض الكبريتيك في الموقع، فهل يمكن توصيل أنابيب الغاز مباشرة إلى تلك الحفرة؟
من حيث المبدأ، لا يجوز تصريفه مباشرة في القنوات أو إلى الغلاف الجوي; (بالطبع، إذا لم تكن الهيئات المحلية المسؤولة صارمة في الإدارة، فإن العديد من الشركات تفعل ذلك)، السؤال هو: هل لديكم خزانات لتخزين المواد الخام؟ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فمن الأفضل تجهيز خزان امتصاص أو بناء حوض امتصاص ;
هناك خزانات لتخزين المواد الخام، وهذه الخزانات متصلة أيضًا مباشرة بالغلاف الجوي. هل يتكون ضباب حمضي كثيف عند تحميل كبريتيك أسيد بنسبة 98%؟
بالإضافة إلى ذلك، هل توجد معايير ذات صلة تنظم انبعاثات الغازات الناتجة عنه؟ شكرًا لك
من المؤكد أن الإفراز المباشر غير مقبول، فالكبريتيك حمضي ومسبب للتآكل، لذا يجب وضع تدابير لجمع السوائل الناتجة. يمكن الرجوع إلى معايير تصميم مخازن النفط، البند 9.1.11
٩٨٪ من حمض الكبريتيك لا يحتوي تقريبًا على أي ضباب حمضي، وما يخرج عبر أنابيب التوصيل المستخدمة في التعبئة هو في الأساس هواء، وعند تصريفه في الغلاف الجوي فإنه يظل كذلك. إذا كان الأمر من أجل حماية البيئة، فيمكن تركيب خزان لامتصاص المياه، لامتصاص الغازات الحمضية التي قد تتسرب.
يتم توجيهه إلى جهاز الغسيل بالماء، دون الحاجة إلى الحفاظ على درجة حرارة معينة