アンモニア警報値の**基準

2016-04-21View Original

Thread Content

尋ねてみましたが、現在一般的に購入されているアンモニア警報器の測定範囲は100PPMに設定されています。しかし、なぜ100PPMに設定されているのかは分かりません。アンモニア警報器には**基準**があるのでしょうか?もしあるとしたら、どのような要求があるのでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-04-21
測定範囲:0~100LEL 高警報15% 超高警報20%~25%
Reply #32016-04-22
2階は間違っている。アンモニアには有毒ガス検知装置を設置する必要があり、警報値は30mg/m3に設定し、第一段階の警報は15mg/m3とする。ppmに換算可能
Reply #42016-04-23
GB50493-2009では、「有毒ガスの測定範囲は、最高許容濃度の0~300%、または短期間の曝露における許容濃度の0~300%とすることが望ましい」と規定されている;既存の検出器の測定範囲が上記の要件を満たせない場合、有毒ガスの測定範囲は0~30%の直接致死濃度とすることができる。”これは規範原文です!アンモニアガスの短時間曝露許容濃度は30mg/m3で、直ちに健康被害を引き起こす濃度は360mg/m3です。短時間接触許容濃度を30mg/m3として測定範囲を計算すると、118ppm(90mg/m3)となり、一般的には0~120ppmとして丸められる。GBZ/T223-2009の規定により、予報、警報、および高警報の3段階の警報が設けられている。予警値はOC-STELの1/2、すなわち20ppmであるべきです;警報値は1 PC-STELで、これは40ppmに相当します;高報値には具体的な規定はなく、現場の状況によって決まりますが、一般的にはPC-STELの2倍、すなわち80ppmです。 3階のいくつかの説明は専門的ではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.