HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

工業用加熱炉に連鎖停止安全システムを取り付ける手順を教えてください

2016-04-22View Original

Thread Content

この装置には加熱炉が1基あり、これまで連鎖停止システムがなく、法律規制の要求を満たしていないだけでなく、本質的安全性も確保できていない。もし連鎖システムを導入して改良する場合、具体的な手順や考え方とは何でしょうか?
Reply #22016-04-23
あなたの工場にはボイラーがありますか?ボイラーのインターロックを参考にして、燃焼炉の場合は主にガス圧力を考慮し、圧力が低くなったらガスバルブを遮断します;排ガスに毒性がある場合は、迅速にきれいに排出するために、ブロー処理を追加することも検討する必要がある;燃焼空間は密閉環境であり、燃料ガスの濃度に爆発の危険がないかを考慮する必要があるため、点火前のプリーブロー連動装置を追加し、密閉環境内の炉内圧力も管理し、停止連動装置も設ける必要がある;一部のボイラーでは煙温が過度に上昇するため、停止連鎖も設置する必要がある;燃焼炉に余熱ボイラーがある場合、ボイラーの液面も連動して停止する必要がある。
Reply #32016-04-24
工業用管式加熱炉のインターロックは一般的に以下の通りです:1、燃料の高高および低低インターロック。2、バーナー火炎検出連動システム。3、材料の出口温度が高すぎる場合のインターロック、および材料の入口・出口の圧力差が高すぎる場合のインターロック、4、材料流量が低すぎるなどの外部プロセスに関するインターロック条件。5、ガス配管システムのバルブ群間の漏れ検出。6、炉内清掃。7、余熱回収システムがある場合、ファンや煙風道のダンパー間のインターロックもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.