Thread Content
Der CSB des Abwassers lag in letzter Zeit sehr hoch und lag zwischen 70 und 120. Bei der SV30-Methode enthielt der Überstand viele suspendierte Feststoffe und war sehr trüb. Unter dem Mikroskop befanden sich nur wenige Rädertierchen. Der Ammoniak-Stickstoff im einströmenden Wasser liegt zwischen 120 und 240, der CSB zwischen 350 und 550 und der Gesamtphosphor zwischen 4 und 5. Der Ammoniakstickstoff im Abwasser ist sehr niedrig, im Wesentlichen unter 1, der CSB liegt im oberen Bereich von 70 bis 120 und der Gesamtphosphor liegt zwischen 3 und 4. Der Betriebsmodus ist in vier Belüftungsstufen unterteilt. In den ersten beiden Phasen ist der Sauerstoffgehalt sehr niedrig und in den letzten beiden Phasen kann der Sauerstoffgehalt 6 erreichen. Eine weitere Anomalie ist der pH-Wert. In den letzten beiden Belüftungsstufen steigt der PH-Wert und erreicht schließlich etwa 7,8. Bitte helfen Sie mir bei der Analyse, danke
Es ist unserem Betriebsmodus sehr ähnlich. Der pH-Wert sollte sinken und der CSB hoch sein. Dies dürfte auf eine unzureichende Zeit im anoxischen Stadium und eine unvollständige Denitrifikation zurückzuführen sein. Der gelöste Sauerstoff in den nächsten beiden Stufen ist zu hoch und der Ammoniakstickstoff wird zwangsläufig niedrig sein. Sie können TN messen. TP kann in Ihrem System nicht entfernt werden.
Wie lange litten Sie unter Hypoxie? Sie können Hypoxie über einen längeren Zeitraum ausprobieren!
Nach dem Stoppen der Belüftung in den ersten beiden Stufen beträgt der Sauerstoffgehalt grundsätzlich 0 und die anaerobe Phase sollte 60 Minuten anhalten.
Mit Ihrer Belüftungs- und Rührzeit stimmt etwas nicht. Warum dauert die endgültige Einschwingzeit so lange? 30 Minuten reichen aus. Ändern Sie entsprechend dieser Zeit: 70 Minuten für die erste Belichtung, 70 Minuten für das erste Rühren, 60 Minuten für die zweite Belichtung, 50 Minuten für das zweite Rühren, 50 Minuten für die dritte Belichtung, 40 Minuten für das dritte Rühren und 30 Minuten für die vierte Belichtung. 50 für die Sedimentation (eigentlich reichen 30 Minuten) und 60 für das Dekantieren. Ich frage mich, ob Sie irgendwelche Anforderungen an TN haben? Wenn ja, fügen Sie es im ersten Rührschritt hinzu. Nach der Zugabe muss für die zweite Belichtung ein DO-Wert unter 0,5 erforderlich sein. Wenn der Wert überschritten wird, ändern Sie die Zeit oder passen Sie die Luftmenge des Ventilators an. Ammoniakstickstoff muss im aeroben Stadium entfernt werden. Je aerober, desto besser, desto besser ist die Entfernung von Ammoniakstickstoff. Wenn der Sauerstoffmangel jedoch nicht mithalten kann, werden Kabeljau und TN definitiv nicht entfernt. Ich hoffe, Sie werden die Mechanismen der Nitrifikation und Denitrifikation noch einmal untersuchen. Es muss erklärt werden, dass dieses System nicht auf TP umgestellt wird.
Ich bin zu müde, um auf meinem Handy zu tippen, deshalb habe ich vergessen, es zu erwähnen. Geben Sie Methanol oder andere einfache molekulare organische Stoffe in den Rührer. Methanol ist ideal.