درجة مقاومة الانفجار

2016-04-25View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hxylt في تاريخ 25-4-2016 الساعة 15:12. في غرف التصنيع، جميع المواد المستخدمة غير قابلة للاشتعال، لكن هناك سائل تبريد يُستخدم في الأنظمة الخاصة، وتركيبه 20% إيثانول، و40% إيثيلين جلايكول، و40% ماء، ودرجة الحرارة المثالية لاستخدامه هي 0 درجة مئوية. كيف يتم تحديد درجة مقاومة الانفجار لهذا الورشة؟
Reply #22016-04-26
يجب أخذ الإيثانول في الاعتبار هنا
Reply #32016-04-26
وفقًا لأحكام البند 3.1 من معيار “GB 50058-2014 المتعلق بمواصفات تصميم المعدات الكهربائية في البيئات المعرضة لخطر الانفجار”، وكذلك وفقًا لظروف عملك، أعتقد أن هذه المنطقة يمكن اعتبارها منطقة غير معرضة لخطر الانفجار. لكن يجب اتخاذ تدابير وقائية، ويمكن تركيب أجهزة كشف الغازات القابلة للاشتعال في الأماكن التي قد يحدث فيها تسرب لخليط الإيثانول (أي مصادر التسرب). كما يجب تركيب مراوح تهوية وفقًا لحجم الغرفة والمعايير المذكورة في البند 3.2.4(4). يجب ربط جهاز كشف الغازات بمراوح التهوية بحيث يتم تشغيل المراوح عندما يكتشف الجهاز أن تركيز الإيثانول وصل إلى 50% من الحد الأدنى اللازم لحدوث انفجار. للرجوع إليه

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.