हमारी कंपनी में आसवन प्रक्रिया हेतु ऊपर से नीचे तक कुल चार दबाव मापन बिंदु हैं; इनका उपयोग मुख्य रूप से वैक्यूम मापन हेतु किया जाता है। वर्तमान में वैक्यूम मापन हेतु 3051 मॉडल के प्रेशर ट्रांसमीटरों का उपयोग किया जा रहा है। HART उपकरण के माध्यम से, वायुमंडलीय परिस्थितियों में मापन रेंज को (-101.3–101.3 KPa) पर सेट किया जाता है। सभी संकेतों को 8-लेन वाले प्रेशर मॉनिटरिंग उपकरण में भेजकर उनका विश्लेषण किया जाता है। कंपनी की मांग है कि वैक्यूम मापन 100 Pa की सटीकता तक होना चाहिए; वास्तव में मापे गए वैक्यूम में त्रुटि 1-2 KPa के आसपास ही होती है। क्या यह उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या ऐसे ट्रांसमीटर भी हैं जो सीधे निरपेक्ष दबाव को माप सकें?
उपयोग करने से पहले, ट्रांसमीटर को अवश्य ही मानक वैक्यूम मीटर की सहायता से जाँचा/कैलिब्रेट किया जाना चाहिए; इसे बिना किसी मापदंड के समायोजित नहीं किया जा सकता।
आपका यह मॉडल 3051CG ही है, है ना? त्रुटियाँ सभी 1-2 KPa के आसपास हैं, है ना? ऐसा लगता है कि वैक्यूम दबाव -101.3 तक नहीं पहुँच सकता। शायद सिर्फ 98 ही हो सकता है। ट्रांसमीटर की जाँच करें, ताकि पता चल सके कि उसकी सटीकता मांग के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा, 3051CA प्रकार का एक ऐसा ट्रांसमीटर भी उपयोग में लाया जा सकता है; इसके द्वारा निरपेक्ष दबाव को सीधे मापा एवं दर्शाया जा सकता है। कोशिश करके देखें।
क्या रेंज को थोड़ा कम किया जा सकता है? सटीकता एवं मापन की सीमा आपस में संबंधित हैं।
चूँकि यहाँ वैक्यूम मापन हो रहा है, इसलिए वायुमंडलीय दबाव से अधिक की स्थितियों को ध्यान में लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थितियों में डिजिटल दबामापी उपकरण ही उपयुक्त होगा। मापन की सीमा प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाती है; हमारे डिस्टिलेशन टॉवर भी इसी तरह डिज़ाइन किए गए हैं।
मुझे ठीक से पता नहीं है… क्या वैक्यूम मीटर का उपयोग करके सीधे ही मापन किया जा सकता है? वैक्यूम ओवनों में अक्सर वैक्यूम मीटर का उपयोग करके सटीक रूप से वैक्यूम स्तर को मापा जाता है… लेकिन इसकी भी एक निश्चित मापन सीमा होती है। आपके उपयोग का दायरा कितना है?
डिवाइजर दबाव ट्रांसमीटर का उपयोग करें।; उपयोग करने से पहले, अवश्य ही इसे कैलिब्रेट कर लें। कैलिब्रेशन उसी मापन सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए; अन्यथा मापन सटीक नहीं होगा। सटीकता 100 Pa से कम होनी आवश्यक है; सामान्य रूप से, ठीक से कैलिब्रेट किए गए ट्रांसमीटरों में कोई समस्या नहीं होती। आम तौर पर, वैक्यूम ओवनों में प्रयोग होने वाले वैक्यूम मापन उपकरणों की मापन सीमा आमतौर पर 100 पास्कल से लेकर 10 के ऋणात्मक घातों में पास्कल तक होती है (10 के वर्ग से लेकर 10 के ऋणात्मक वर्ग तक)। आमतौर पर, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में इतनी उच्च स्तर की वैक्यूम स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। 10^5 Pa से लेकर 10^(-10)–10^(-12) Pa तक के मानों को मापने हेतु कई उपकरणों का उपयोग आवश्यक होता है; उच्च स्तर की निर्वात स्थिति प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के वैक्यूम पंपों का उपयोग किया जाता है।
क्या 0–400 KPa की सीमा वाले HAITR मापक उपकरण का उपयोग करके इसकी सीमा को -101.3–101.3 KPa पर सेट किया जा सकता है?
तो मेरे वर्तमान ट्रांसमीटर में सेट की गई सीमाएँ उपयुक्त नहीं हैं। वैक्यूम को मापने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से प्राप्त मानों में त्रुटि है; उदाहरण के लिए, (-101 KPa पर वैक्यूम मीटर द्वारा मापा गया दबाव 300 Pa है।) क्या ऐसी तुलना उचित है?
तो मेरे वर्तमान ट्रांसमीटर में सेट की गई सीमाएँ उपयुक्त नहीं हैं। वैक्यूम को मापने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से प्राप्त मानों में त्रुटि है; उदाहरण के लिए, (-101 KPa पर वैक्यूम मीटर द्वारा मापा गया दबाव 300 Pa है।) क्या ऐसी तुलना उचित है?