Thread Content
जल प्रणाली में, पंपों के आगे-पीछे कोई ड्रेनेज वाल्व नहीं है (पंपों पर ही ऐसे वाल्व हैं); साथ ही, कई पंप समानांतर रूप से कार्य करते हैं। पानी के पंप का रूपांतरण किया गया; पंप के सामने एवं पीछे के वाल्व बंद कर दिए गए। कल ही इसका परीक्षण किया गया। सबसे पहले पंप के इनलेट हिस्से को धीरे-धीरे खोला गया। इसके बाद पंप के नरम कनेक्शन टूट गए, एवं पानी की पाइपलाइनें भी टूटकर विकृत हो गईं। कृपया बताइए कि सामान्य रूप से पानी कैसे प्रदान किया जाए, ताकि आगे ऐसी समस्याएँ न उत्पन्न हों (सिस्टम में पहले भी कई बार ऐसी ही समस्याएँ आ चुकी हैं)।
कृपया, दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण बताइए।
पंप के चेंबर में पानी भरकर वायु निकाल दें, फिर इनलेट वाल्व खोलकर पंप को स्टार्ट करें; उसके बाद आउटलेट वाल्व खोलें।
क्या यह इनलेट का सॉफ्ट कनेक्शन है? केवल इनलेट ही खुला रहता है, आउटलेट बंद रहता है। ऐसी स्थिति में इनलेट पर कितना दबाव होना चाहिए? क्या कोई चित्र उपलब्ध है?
पिछली तस्वीर का विश्लेषण करना आसान है… फिर भी वही सवाल है – क्या उस समय की वास्तविक परिस्थितियों को छिपाया गया, क्या प्रेशर गेज देखा गया?
जब दबाव बढ़ जाए, तब ही धीरे-धीरे निकास वाल्व खोलें। क्या इस प्रक्रिया में कोई समस्या है?
विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि यह समस्या मुख्य पाइपलाइन में स्थित पंपों की वजह से नहीं है। इसका कारण यह है कि मुख्य पंप की उठान-क्षमता, पाइपलाइन के डिज़ाइन दबाव से अधिक नहीं हो सकती। केवल सहायक पंप ही बनाए जा सकते हैं; ये स्पष्ट रूप से पानी भरने हेतु उपयोग में आने वाले पंप हैं, और इनके कारण पाइपलाइनें टूट सकती हैं। दुर्घटना का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: पाइपलाइन में पानी भरने/वायु निकालने की प्रक्रिया के दौरान, मुख्य पाइपलाइन के पंपों के इनलेट/आउटलेट वाल्व बंद ही थे; लेकिन उस समय पानी भरने वाला पंप पहले से ही चालू था। और इस समय, मुख्य पाइपलाइन में पंप के सामने लगे प्रेशर ट्रांसमीटर से पानी भरने वाले पंप के लिए कोई प्रेशर संकेत नहीं मिल रहा था; इसलिए पानी भरने वाला पंप लगातार ही दबाव उत्पन्न करता रहा। इस समय, ऑपरेटर मुख्य पाइपलाइन के इनलेट को खोलता है; क्योंकि इस समय दबाव पहले ही कार्य-दबाव से अधिक हो चुका होता है। इस कारण, पंप के नरम कनेक्शन टूट जाते हैं, एवं जल-प्रणाली की पाइपलाइनें भी टूटकर विकृत हो जाती हैं (खासकर मुख्य पाइपलाइन में स्थित पंप के इनलेट/आउटलेट वाले हिस्सों में)।
क्या हाल है? प्रवेश द्वार खोलते ही होसें एवं पाइप टूट जाते हैं।~~