Wert der Druckdifferenz (dp) der Steuerventile

2016-04-26View Original

Thread Content

Welchen Wert hat in der Regel der Druckunterschied (dp) an den Steuerventilen der Anzeigegeräte, sofern keine besonderen Anforderungen bestehen? Manche nehmen 3 m, andere nehmen 5 m.
Reply #22016-04-26
Was bedeutet ein Druckunterschied von 3 m und 5 m?
Reply #32016-04-27
In der Regel werden die Parameter gemäß den Anforderungen des Herstellungsprozesses verwendet
Reply #42016-04-27
0,3 Br, 0,5 Bar.
Reply #52016-05-02
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 7.5.2016 um 20:47 geändert. Das wird nicht durch das Messgerät festgelegt, sondern von den Spezialisten des Prozesssystems. Im Großen und Ganzen: 1. Das System der Pumpe muss mindestens 30 % des Widerstandsverlusts in den Rohrleitungen ausmachen (einschließlich des Widerstandsverlusts durch den Wärmetauscher, jedoch ohne den statischen Druckaufbau, der durch Höhendifferenzen entsteht). 2 Gassystem: Auf der Grundlage des Druckunterschieds zwischen Ober- und Unterseite, abzüglich des Widerstands in den Rohrleitungen. Es wird allgemein angenommen, dass dies der maximale Wert von DP ist. 3, Der Dampfventil des Wärmetauschers: Die für die Berechnung der Dampftemperatur verwendete Temperatur wird in einen Sättigungssdruck umgerechnet – das ist dann der P2-Wert des Regulierventils. @jiaguoyun @Großpferd mit großem Bogen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.