Für den Stromverteilerschrank hat das Designinstitut zwei 240er-Kabel entworfen. Meine Berechnung stimmt nicht ganz. Das Leistungsschalter-Designinstitut hat es auf 1000 A ausgelegt. Ich habe berechnet, dass es zwei Kabel mit je 300 sein sollten. Welche Leistung hat der Leistungsschalter? Bitte hilf mir, Gott, dringend! ! !
Persönliche Erfahrung zeigt, dass es zu einem Durchbrennen des Kabels kommt, wenn es heiß wird. Dann wird das Kabel gleichgerichtet und geschnitten, um stattdessen ein dreiadriges Kupfergestell zu verwenden. . .
Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, es wäre ein einzelnes Gerät.
1. Ich kenne die Länge Ihrer Stromversorgungsentfernung nicht. Berücksichtigen Sie den Abstand, mindestens 3 und 240 sollten parallel geschaltet werden. 2. Wenn der Leistungsschalter zu klein ist, wählen Sie mindestens 1600 A. Nach den vom Konstruktionsinstitut veröffentlichten Daten ist unter Volllastbedingungen mit Unfällen zu rechnen.
Dieser Freund, für eine Last von 667 kW ist es notwendig, die Art der Last und den gleichzeitigen Lastkoeffizienten (den Designanforderungskoeffizienten) zu betrachten, der letztendlich die Nennkapazität des automatischen Schalters bestimmt.; Berechnen Sie gleichzeitig den Unterbrechungsstrom des 380-V-Busses entsprechend der Kapazität des Verteilungssystems und des Verteilungstransformators und wählen Sie schließlich aus, wie viel KA der Unterbrechungsstrom des automatischen Schalters betragen soll. Es werden zu wenige Informationen bereitgestellt, um genaue Berechnungen zu ermöglichen. Wenn ich es Ihnen zur Verfügung stellen möchte, kann es sein, dass ich Sie in die Irre führe! Gleichzeitig hängt die Auswahl der Kabel auch von den Anforderungen Ihres Unternehmens an den Spannungsabfall auf der Sammelschiene ab. Der Spannungsabfallbereich von 5 % bis 10 % hat einen großen Einfluss auf die Auswahl der Kabelgröße.